[1] Il palo ricoperto di edera

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 19 ago 2025, 18:03

Un palo sulla cui sommità arriva una linea in cavo multipolare e riparte con 4 corde nude R S T N è ricoperto da vegetazione rampicante. Secondo voi in che modo può interferire sulla distribuzione di energia elettrica? In caso di pioggia la dispersione a terra e tra le fasi è trascurabile? In cabina, lato bt, sono monitorate le dispersioni verso terra?
Allegati
IMG_20250819_160144754~2_copy_662x993.jpg
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

0
voti

[2] Re: Il palo ricoperto di edera

Messaggioda Foto Utenteivano » 19 ago 2025, 18:45

su una linea a bassa tensione difficilmente una situazione del genere puo' causare l'intervento delle protezioni linea BT in cabina. eventuali dispersioni non influiscono sulla tensione distribuita.
in cabina MT BT quasi mai vengono monitorate le dispersioni verso terra, non avendo utilita'