[1] Problema impianto fotovoltaico senza neutro

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 8 set 2025, 11:50

Buongiorno, siamo intervenuti su un impianto fotovoltaico da circa 77 kW connesso con il 2°Conto Energia nel 2011. Connessione solo in immissione, senza prelievo dei carichi.
In progetto c'erano 4 inverter Mastervolt da 20 kW cadauno, uno dei quali è stato sostituito da altri 4 anni fa con un Fronius Symo da 20 kW.

Stamani dovevamo sostituire gli altri 3 inverter Mastervolt perché sono danneggiati ed abbiamo acquistato altri 3 Fronius da 20 kW uguali a quello già sostituito qualche anno fa.

Abbiamo però constatato che il Fronius necessita del neutro ma in questo impianto il neutro non è stato distribuito. Il Fronius installato qualche anno fa infatti dava degli errori e penso che non abbia mai funzionato.

Il progetto dell'impianto fotovoltaico aveva il neutro distribuito e gli interruttori e contattori quadripolari. L'impianto invece è stato fatto tutto con interruttori tripolari, anche i contattori. e il neutro non parte nemmeno dal contatore Enel. Ci sono collegate soltanto 3 fasi. La SPI della ABB ha il 230V che proviene da un trasformatore piccolo 400V/230V installato in campo.

Cosa possiamo fare adesso? Ripasso un neutro dal contatore Enel fino ai quadri di campo in copertura (circa 60 metri di distanza), sostituisco tutti gli interruttori con quelli quadripolari, anche il DDI contattore che è bello grande, ricablo tutto? O ci sono altre alternative?

Oppure posso mettere dei sezionatori unipolari per il neutro e tenerlo disconnesso dagli interruttori tripolari esistenti ? Gli interruttori devono interrompere tutti e 4 i conduttori anche il neutro se lo installo?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[2] Re: Problema impianto fotovoltaico senza neutro

Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 set 2025, 18:49

Salve Foto Utentegjkfriend,
gjkfriend ha scritto:Oppure posso mettere dei sezionatori unipolari per il neutro e tenerlo disconnesso dagli interruttori tripolari esistenti ? Gli interruttori devono interrompere tutti e 4 i conduttori anche il neutro se lo installo?

Ti può essere di riferimento il § 473.3.2 della CEI 64-8 (Protezione del conduttore di neutro)
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

2
voti

[3] Re: Problema impianto fotovoltaico senza neutro

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 set 2025, 11:41

Forse anche, sempre dalla CEI 64-8,
530.4.3 Nei circuiti polifase non devono venire inseriti dispositivi unipolari di interruzione nel solo conduttore di neutro.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Problema impianto fotovoltaico senza neutro

Messaggioda Foto Utenteggian » 10 set 2025, 15:02

Ecco...ogni tanto si trova qualche post MOLTO MA MOLTO INTERESSANTE! Grazie! O_/