ok, però dovrei comunque aggiungere una protezione all’SPD. Stavo pensando a un MT ELFA E90S 2P C 25A 10kA, (considerando che nel mio impianto sono presenti solo componenti AEG e vorrei mantenere la stessa linea), potrebbe essere idoneo?
mentre il differenziale selettivo dovrei sostituirlo a quello della rampa?
(tipo questo AEG HDS9263/300I)
Scatti MT C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
l'unico incriminato da sostituire e' il differenziale da 300ma istantaneo che va sostituito con uno uguale essendo cololegato meccanicamente al magnetotermico ma di tipo selettivo.
0
voti
ivano ha scritto:l'unico incriminato da sostituire e' il differenziale da 300ma istantaneo che va sostituito con uno uguale essendo cololegato meccanicamente al magnetotermico ma di tipo selettivo.
Ok procederò a brevissimo a sostituire il differenziale della rampa
Ma invece l’spd devo proteggerlo aggiungendo un MT ?
Grazie
0
voti
Goofy ha scritto:Se dovesse servire una protezione per lo SPD vanno sempre preferiti i fusibili
perché? io in ambito civile preferisco il magnetotermico, altrimenti se intervengono i fusibili nessuno se ne accorge e gli SPD rimangono lì dimenticati
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
1
voti
SediciAmpere ha scritto:Goofy ha scritto:Se dovesse servire una protezione per lo SPD vanno sempre preferiti i fusibili
perché? io in ambito civile preferisco il magnetotermico, altrimenti se intervengono i fusibili nessuno se ne accorge e gli SPD rimangono lì dimenticati
Perché la capacità di scarica dell'SPD è limitata dalla presenza del magnetotermico, le correnti impulsive del fulmine hanno una dinamica di crescita di circa 10kA/micro secondi e le componenti induttive dell'interruttore sono superiori su quelle resistive e si ottengono cadute di tensione elevate.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
SediciAmpere ha scritto:giuspier ha scritto: Se è effettivamente collegato con la Polarità corretta [...] O magari la Soglia di Intervento dei Varistori col passar del tempo sia scesa sotto i 275Vac nominalimsarri hai controllato?
Si la polarità è corretto
L’impianto ha 2 anni
L’SPD è appunto installato in parallelo all’interruttore generale del quadro di casa
Quindi procederò mettendo un MT di protezione per SPD a valle dell’interruttore generale e collegandoci in serie l’SPD
(In parallelo al MT di protezione ci saranno i differenziali secondari prese e luci)
Sostituirò il blocco differenziale della rampa che sta a monte del quadro di casa con un blocco differenziale selettivo
Ho già ordinato tutto arriverà settimana prossima;
Grazie
0
voti
Buongiorno,
ho cambiato blocco differenziale nel quadro a monte con uno identico ma selettivo.
Nel quadro in casa ho aggiunto magnetotermico di protezione per l'spd collegandolo a valle dell'interruttore generale, ma in parallelo al differenziale generale di casa.
Vorrei dunque chiedere è corretto che stia dopo l'interruttore generale di casa e in parallelo al differenziale generale di casa? (qui però dato che dall'interruttore generale partivano già due rami, per alimentare il magnetotermico di protezione abbiamo dovuto fare un ponte dall'ingresso del differenziale generale).
Grazie per l'attenzione
ho cambiato blocco differenziale nel quadro a monte con uno identico ma selettivo.
Nel quadro in casa ho aggiunto magnetotermico di protezione per l'spd collegandolo a valle dell'interruttore generale, ma in parallelo al differenziale generale di casa.
Vorrei dunque chiedere è corretto che stia dopo l'interruttore generale di casa e in parallelo al differenziale generale di casa? (qui però dato che dall'interruttore generale partivano già due rami, per alimentare il magnetotermico di protezione abbiamo dovuto fare un ponte dall'ingresso del differenziale generale).
Grazie per l'attenzione
0
voti
Probabilmente lo SPD non è abbastanza a monte, quindi la sovratensione arriva prima sul C40 e lo fa scattare. Intanto condivido questo articolo, magari utile a chi cerca soluzioni per la protezione durante i temporali: https://tinyurl.com/3mwcmdf6
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)