Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Appartamento con doppia messa a terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Appartamento con doppia messa a terra

Messaggioda Foto UtenteGizeta » 11 set 2025, 22:49

guzz ha scritto:Non ho capito questo cavo a cosa è collegato. C'è un impianto di terra condominiale?

Il cavo che arriva dal contatore con fase e neutro è collegato alla terra condominiale
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 11 set 2025, 22:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto e ridotto citazione.
Avatar utente
Foto UtenteGizeta
35 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 22 feb 2024, 14:07

0
voti

[12] Re: Appartamento con doppia messa a terra

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 set 2025, 22:56

hai capito poi qual era il problema?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[13] Re: Appartamento con doppia messa a terra

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 set 2025, 22:58

Foto UtenteSediciAmpere, a chi lo stai chiedendo?
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15303
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[14] Re: Appartamento con doppia messa a terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 set 2025, 10:38

Gizeta ha scritto:
1- Nel quadro condominiale a valle del contatore è presente un IMT differenziale da 20A 30mA. Attuale contratto da 3 kW.

Non può essere un quadro condominiale ma di proprietà dell'intestatario del POD a cui è collegato.
Gizeta ha scritto:2- L'arrivo in casa dei 3 fili da 6 mmq si ferma da un unico IMT da 16A parecchio datato. A valle si distribuisce la linea in tutta la casa.

3 fili??? Caso mai Fase e Neutro si fermano sull'interruttore.
Gizeta ha scritto:La cosa preoccupante è che il cavo giallo verde muore lì, non c'è il cablaggio verso prese e luci di camera e sala

Muore lì come? Sulla carpenteria del quadro? Su un morsetto?

Gizeta ha scritto:Nella cucina e bagno invece la terra è presente: nella cantina di proprietà sottostante c'è una palina conficcata a terra con cavo da 6 mmq che sale nell'appartamento. Questo cablaggio (evidentemente realizzato in un secondo momento ) non raggiunge tutta la casa perché i due cavi Fase e Neutro cablati in passato passano in una scatola murata dietro a un armadio su misura che non si può spostare.
l'impianto di terra deve essere unico per tutto il condominio.

L'idea del mio amico è di fare tra un po' di tempo una ristrutturazione importante con demolizione di tramezzi e ovviamente rifacimento della linea elettrica, mi chiedeva come intervenire temporaneamente in questa situazione.
Io pensavo di fare così:

-Cablare la messa a terra che arriva dal quadro contatore per la parte di impianto sprovvista.

- Inserire nel quadro di casa due IMT differenziali da 16A 30 mA, uno per la parte di linea con la "vecchia " messa a terra e uno per l'altra parte.
Gizeta ha scritto:
Al netto della precarietà dell'impianto, pensate sia una soluzione accettabile? Altro da proporre?

Grazie


Collegare tutte le masse al PE condominiale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Appartamento con doppia messa a terra

Messaggioda Foto Utentellomb » 24 set 2025, 18:29

probabilmente cosi conviene economicamente ma come ti hanno gia detto NON è ammesso per cui niente dichiarazione ( e l'eventuale "esperto" che la facessi si assumerebbe grosse responsabilità penali in caso di incidente)ma, prima di tutto è pericoloso.
VA EVITATO!
Eventualmente prova a portare la terra condominiale in cantina passando da un'altra parte.... non noon è che sei suo cuggino?
Avatar utente
Foto Utentellomb
18 4
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 12 gen 2012, 18:45

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea