Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Differenziale fase fase o fase neutro?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[1] Differenziale fase fase o fase neutro?

Messaggioda Foto Utentesoltec » 16 set 2025, 13:27

Buongiorno.come da articolo sotto indicato
473.3.1 Protezione dei conduttori di fase 473.3.1.1 La rilevazione delle sovracorrenti deve essere prevista per tutti i conduttori di fase; essa deve provocare l’interruzione del conduttore nel quale la sovracorrente è rilevata, ma non necessariamente l’interruzione di altri conduttori attivi, con l’eccezione dei casi citati in 473.3.2. 473.3.1.2 Nei sistemi TN e TT tuttavia, per i circuiti alimentati tra le fasi e nei quali il conduttore di neutro non sia distribuito, la rilevazione delle sovracorrenti può non essere prevista su uno dei conduttori di fase, a condizione che siano soddisfatte contemporaneamente le due seguenti condizioni: a) b) esista, nello stesso circuito o a monte, una protezione differenziale destinata a provocare l’interruzione di tutti i conduttori di fase; il conduttore di neutro non sia distribuito da un punto neutro artificiale ricavato sui circuiti situati a valle del dispositivo di protezione differenziale sopra citato in a). NOTA comune ai paragrafi 473.3.1.1 e 473.3.1.2 - Nel caso in cui l’apertura di una sola fase possa essere causa di pericolo, per esempio nel caso dei motori trifase, si devono prendere adeguate precauzioni

La domanda è la seguente:
Il differenziale necessario deve essere fase fase o va bene anche un differenziale fase-neutro?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

0
voti

[2] Re: Differenziale fase fase o fase neutro?

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 set 2025, 10:27

Commento
473.3.1 Nei sistemi TN e TT, per i circuiti trifase senza neutro o per i circuiti fase-fase, protetti
con un interruttore differenziale
, è ammesso che una delle fasi non abbia un proprio dispositivo
di protezione, purché non sia distribuito un neutro artificiale ricavato a valle dell’interruttore
differenziale e siano soddisfatte le condizioni specificate nella Sezione 434.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Differenziale fase fase o fase neutro?

Messaggioda Foto Utentesoltec » 17 set 2025, 23:20

Grazie della risposta ma continua ad non essermi chiaro . Il differenziale a monte quindi può essere fase neutro anch'esso ?
A me sembra che l'articolo citato si riferisse agli interruttori a valle.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

0
voti

[4] Re: Differenziale fase fase o fase neutro?

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 set 2025, 11:33

soltec ha scritto:Grazie della risposta ma continua ad non essermi chiaro . Il differenziale a monte quindi può essere fase neutro anch'esso ?.


Se la rete è senza neutro direi che la risposta è scontata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Differenziale fase fase o fase neutro?

Messaggioda Foto Utentesoltec » 21 set 2025, 19:16

ok grazie molte
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti