Sotto contatore e CEI 0-21

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[1] Sotto contatore e CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 set 2025, 10:39

Salve
Secondo voi in riferimento ai 3 DGL massimi in un quadro sotto contatore, lo schema allegato è a norma ?

qav.jpg

Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 10:41
0
voti

[2] Re: Sotto contatore e CEI 0-21

Messaggioda Foto Utenteferri » 23 set 2025, 11:21

no

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[3] Re: Sotto contatore e CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 set 2025, 13:09

perché no ?
Le partenze 3/4/5 sono i 3 DGL, ammessi dalla norma, mentre la 6/7 sono partenze sotto il terzo DGL dei cancelli :roll:

Avatar utente
Foto Utentesonusfaber
254 2 6
Expert
Expert
Messaggi: 407
Iscritto il: 8 gen 2015, 0:49
0
voti

[4] Re: Sotto contatore e CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 23 set 2025, 18:44

ferri ha scritto:no


Infatti, perché NO?

Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 516
Iscritto il: 27 nov 2006, 0:43
Località: PUGLIA
0
voti

[5] Re: Sotto contatore e CEI 0-21

Messaggioda Foto Utenteligabue » 23 set 2025, 18:44

Secondo me è ok, dato che ci sono 3 DG. La norma CEI 0-21 mi sembra rispettata...

Saluti

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5923
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[6] Re: Sotto contatore e CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 set 2025, 19:17

Per quanto riguarda i 3 DG va bene, però non capisco il senso di fare un simile orrore.
Inoltre manca la protezione dell'SPD

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[7] Re: Sotto contatore e CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 set 2025, 22:10

Normativamente la soluzione mi sembra corretta (solo i 3 MTD costituiscono i DGL).

Lo scaricatore Dehn 941310 ha la protezione integrata, quindi va bene (dovresti sostituire il simbolo perché quello disegnato riporta l'indicazione di un semplice scaricatore che necessita di fusibile esterno)

Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 15:56
0
voti

[8] Re: Sotto contatore e CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 24 set 2025, 7:43

Danielex ha scritto:Lo scaricatore Dehn 941310 ha la protezione integrata


Non occorre una protezione dedicata se a monte c'è un dispositivo da automatico o, come da istruzioni del costruttore, un fusibile con un calibro inferiore a 160A.

Nello schema riportato , essendo in parallelo ai 3 DGL, lo scaricatore non presenta protezioni a monte.
fusibile scaricatore.jpg

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[9] Re: Sotto contatore e CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 set 2025, 11:34

Grazie per le risposte

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[10] Re: Sotto contatore e CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 set 2025, 11:36

Goofy ha scritto:Per quanto riguarda i 3 DG va bene, però non capisco il senso di fare un simile orrore.
Inoltre manca la protezione dell'SPD


Perché dici che è un orrore, perché manca il generale ? :roll:


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”