Ciao, avrei bisogno di un’informazione.
Collegando il tester alla linea a 24 VDC di un quadro macchina, ho rilevato una tensione alternata superiore a 1 VAC.
Questo tipo di misura è corretto per valutare il ripple?
Premetto che il 24 VDC è generato da un sistema composto da trasformatore, raddrizzatore e condensatore.
Grazie
Marcello
Misura del ripple sulla linea 24 V DC
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Io direi in linea di massima no.
La forma d'onda del rumore presente sulla linea in misura potrebbe (quasi sicuramente) essere non sinusoidale e a frequenza diversa da quella gestibile dallo strumento che stai utilizzando.
Per fare le cose come si deve probabilmente servirebbe un oscilloscopio magari a batteria o con ingresso differenziale.
Ciao
La forma d'onda del rumore presente sulla linea in misura potrebbe (quasi sicuramente) essere non sinusoidale e a frequenza diversa da quella gestibile dallo strumento che stai utilizzando.
Per fare le cose come si deve probabilmente servirebbe un oscilloscopio magari a batteria o con ingresso differenziale.
Ciao
600 Elettra
1
voti
Concordo con
stefanopc.
Aggiungo che se l'alimentatore è uno a trasformatore + ponte+condensatore, il ripple è probabilmente a 100 Hz.
Forse interessa misurarlo in V picco-picco.
Il valore efficace di un ripple non sinusoidale è poco utile.
Ma dipende da te e da cosa ti serve la misura.
Se fosse un alimentatore switching non si tratta di ripple ma di noise, magari con impulsi alti e stretti.
Una visualizzazione con un oscilloscopio chiarirebbe meglio.
Aggiungo che se l'alimentatore è uno a trasformatore + ponte+condensatore, il ripple è probabilmente a 100 Hz.
Forse interessa misurarlo in V picco-picco.
Il valore efficace di un ripple non sinusoidale è poco utile.
Ma dipende da te e da cosa ti serve la misura.
Se fosse un alimentatore switching non si tratta di ripple ma di noise, magari con impulsi alti e stretti.
Una visualizzazione con un oscilloscopio chiarirebbe meglio.
0
voti
Ho fatto qualche misura con il mio oscilloscopio anche se un po' datato:
Il mio obiettivo è valutare la qualità del segnale a 24 Vdc con questo tipo di alimentatore, considerando che è in funzione da oltre 20 anni. Se lo sostituissi con un alimentatore switching, otterrei un miglioramento?
Grazie
Marcello
Il mio obiettivo è valutare la qualità del segnale a 24 Vdc con questo tipo di alimentatore, considerando che è in funzione da oltre 20 anni. Se lo sostituissi con un alimentatore switching, otterrei un miglioramento?
Grazie
Marcello
0
voti
stefanopc ha scritto:La forma d'onda del rumore presente sulla linea in misura potrebbe (quasi sicuramente) essere non sinusoidale e a frequenza diversa da quella gestibile dallo strumento che stai utilizzando.
Scusate la domanda, ma il fatto che lo strumento è un true RMS, non dovrebbe evitare questi inconvenienti?
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
La misura TrueRms spesso è dichiarata tale ma in effetti lo è solo parzialmente.
Sembra secondo la misura con oscilloscopio che il disturbo abbia frequenza 500Hz e ampiezza circa 600mVpp.
Se fosse una forma d'onda sinusoidale sarebbero 0.22 V.
Probabilmente non è causata dal tipo di alimentatore kA la sicurezza si può avere solo con la prova reale
Si potrebbe predisporre lo strumento in AC e cambiare scala per aumentare la sensibilità dello strumento ad esempio a 0.5 o 0.2 V/div e vedere (e misurare) meglio la forma d'onda.
Ciao
Sembra secondo la misura con oscilloscopio che il disturbo abbia frequenza 500Hz e ampiezza circa 600mVpp.
Se fosse una forma d'onda sinusoidale sarebbero 0.22 V.
Probabilmente non è causata dal tipo di alimentatore kA la sicurezza si può avere solo con la prova reale
Si potrebbe predisporre lo strumento in AC e cambiare scala per aumentare la sensibilità dello strumento ad esempio a 0.5 o 0.2 V/div e vedere (e misurare) meglio la forma d'onda.
Ciao
600 Elettra
0
voti
Si potrebbe predisporre lo strumento in AC e cambiare scala per aumentare la sensibilità dello strumento ad esempio a 0.5 o 0.2 V/div e vedere (e misurare) meglio la forma d'onda.
Non è che è trifase?
L'unica cosa trifase è il raddrizzatore a ponte graetz
Ciao
1
voti
ricello9 ha scritto:Il mio obiettivo è valutare la qualità del segnale a 24 Vdc con questo tipo di alimentatore, considerando che è in funzione da oltre 20 anni. Se lo sostituissi con un alimentatore switching, otterrei un miglioramento?
Se non ci sono inconvenienti io non cambierei nulla: due componenti passivi (ponte + condensatore) anche per una mera questione statistica sono meno a rischio di guasto delle decine di componenti di un alimentatore switching. Quello che non c'è non si rompe
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)