Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Misura del ripple sulla linea 24 V DC

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

0
voti

[1] Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto Utentericello9 » 24 set 2025, 15:20

Ciao, avrei bisogno di un’informazione.
Collegando il tester alla linea a 24 VDC di un quadro macchina, ho rilevato una tensione alternata superiore a 1 VAC.
Tester.jpg
Armadio.jpg

Questo tipo di misura è corretto per valutare il ripple?

Premetto che il 24 VDC è generato da un sistema composto da trasformatore, raddrizzatore e condensatore.
Grazie
Marcello
Avatar utente
Foto Utentericello9
195 1 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 360
Iscritto il: 16 mar 2009, 0:13

1
voti

[2] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 set 2025, 16:29

Io direi in linea di massima no.
La forma d'onda del rumore presente sulla linea in misura potrebbe (quasi sicuramente) essere non sinusoidale e a frequenza diversa da quella gestibile dallo strumento che stai utilizzando.
Per fare le cose come si deve probabilmente servirebbe un oscilloscopio magari a batteria o con ingresso differenziale.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[3] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 set 2025, 18:56

Concordo con Foto Utentestefanopc.
Aggiungo che se l'alimentatore è uno a trasformatore + ponte+condensatore, il ripple è probabilmente a 100 Hz.
Forse interessa misurarlo in V picco-picco.
Il valore efficace di un ripple non sinusoidale è poco utile.
Ma dipende da te e da cosa ti serve la misura.

Se fosse un alimentatore switching non si tratta di ripple ma di noise, magari con impulsi alti e stretti.

Una visualizzazione con un oscilloscopio chiarirebbe meglio.
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[4] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto Utentericello9 » 25 set 2025, 10:38

Ho fatto qualche misura con il mio oscilloscopio anche se un po' datato:
IMG20250925094844.jpg

IMG20250925094836.jpg

Il mio obiettivo è valutare la qualità del segnale a 24 Vdc con questo tipo di alimentatore, considerando che è in funzione da oltre 20 anni. Se lo sostituissi con un alimentatore switching, otterrei un miglioramento?

Grazie
Marcello
Avatar utente
Foto Utentericello9
195 1 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 360
Iscritto il: 16 mar 2009, 0:13

0
voti

[5] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 set 2025, 10:52

stefanopc ha scritto:La forma d'onda del rumore presente sulla linea in misura potrebbe (quasi sicuramente) essere non sinusoidale e a frequenza diversa da quella gestibile dallo strumento che stai utilizzando.

Scusate la domanda, ma il fatto che lo strumento è un true RMS, non dovrebbe evitare questi inconvenienti?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[6] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 set 2025, 11:15

La misura TrueRms spesso è dichiarata tale ma in effetti lo è solo parzialmente.
Sembra secondo la misura con oscilloscopio che il disturbo abbia frequenza 500Hz e ampiezza circa 600mVpp.
Se fosse una forma d'onda sinusoidale sarebbero 0.22 V.
Probabilmente non è causata dal tipo di alimentatore kA la sicurezza si può avere solo con la prova reale
Si potrebbe predisporre lo strumento in AC e cambiare scala per aumentare la sensibilità dello strumento ad esempio a 0.5 o 0.2 V/div e vedere (e misurare) meglio la forma d'onda.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[7] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 set 2025, 12:48

Non è che è trifase?
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5420
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[8] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 set 2025, 15:03

Che cosa potrebbe essere trifase?
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[9] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto Utentericello9 » 25 set 2025, 15:33

Si potrebbe predisporre lo strumento in AC e cambiare scala per aumentare la sensibilità dello strumento ad esempio a 0.5 o 0.2 V/div e vedere (e misurare) meglio la forma d'onda.

IMG20250925152359.jpg

IMG20250925152348.jpg


Non è che è trifase?

L'unica cosa trifase è il raddrizzatore a ponte graetz
IMG20250925152407.jpg


Ciao
Avatar utente
Foto Utentericello9
195 1 3 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 360
Iscritto il: 16 mar 2009, 0:13

1
voti

[10] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 set 2025, 19:25

ricello9 ha scritto:Il mio obiettivo è valutare la qualità del segnale a 24 Vdc con questo tipo di alimentatore, considerando che è in funzione da oltre 20 anni. Se lo sostituissi con un alimentatore switching, otterrei un miglioramento?

Se non ci sono inconvenienti io non cambierei nulla: due componenti passivi (ponte + condensatore) anche per una mera questione statistica sono meno a rischio di guasto delle decine di componenti di un alimentatore switching. Quello che non c'è non si rompe :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 5229
Iscritto il: 15 set 2012, 22:59

Prossimo

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti