Salve a tutti,
per un mio cliente, che ha installato 50kWp di generatore fotovoltaico, sto compilando la domanda per la denuncia attività di officina elettrica, il contatore di produzione è stato già installato, il collegamento alla rete è in bt.
Durante la compilazione della pratica ho i seguenti dubbi.
1) il certificato di controllo della taratura può essere eseguita al solo contatore di produzione o bisogna eseguirlo su entrambi i contatori scambio e produzione? Fermo restando che la taratura in campo sarà effettuata da un ente terzo abilitato
2) lo schema elettrico di inserzione degli strumenti è un allegato obbligatorio essendo un prodotto installato dal distributore? Nell' eventualità dell'obbligo, nello schema indicherò solo come sono collegati i TA all'interno, visto che i rilevamenti della tensione dovrebbero essere ad inserzione diretta.
3) Per l'installazione del contatore di e-distribuzione, nello specifico il modello GESIS, occorre anche il certificato di taratura per TA?
Domanda di denuncia officina elettrica
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
arabofenice ha scritto:Salve a tutti,
1) il certificato di controllo della taratura può essere eseguita al solo contatore di produzione o bisogna eseguirlo su entrambi i contatori scambio e produzione? Fermo restando che la taratura in campo sarà effettuata da un ente terzo abilitato
Solo produzione
arabofenice ha scritto:2) lo schema elettrico di inserzione degli strumenti è un allegato obbligatorio essendo un prodotto installato dal distributore? Nell' eventualità dell'obbligo, nello schema indicherò solo come sono collegati i TA all'interno, visto che i rilevamenti della tensione dovrebbero essere ad inserzione diretta.
Avrai un contatore ad inserzione semidiretta per quella potenza.
In questo caso disegno i TA sullo schema unifilare.
arabofenice ha scritto:3) Per l'installazione del contatore di e-distribuzione, nello specifico il modello GESIS, occorre anche il certificato di taratura per TA?
Si devi allegarlo (te lo lascia il tecnico all'attivazione, se non te lo lascia lo chiedi esplicitamente).
0
voti
Grazie mille
Danielex
Ho un altro quesito:
Ho solo il verbale di attivazione e il verbale di intervento; all'interno dei due documenti non trovo nessun certificato di taratura dei TA. Oppure tale documento verrà rilasciato quando viene il tecnico dell'organismo abilitato per la taratura sul campo? perché in questo caso, l'azienda incaricata, nell'elenco degli enti abilitati ha il visto solo per la colonna per la taratura sul campo e non sulla colonna dei TA. In questo caso dovrei cambiare ente?
Ho un altro quesito:
Danielex ha scritto:arabofenice ha scritto:3) Per l'installazione del contatore di e-distribuzione, nello specifico il modello GESIS, occorre anche il certificato di taratura per TA?
Si devi allegarlo (te lo lascia il tecnico all'attivazione, se non te lo lascia lo chiedi esplicitamente).
Ho solo il verbale di attivazione e il verbale di intervento; all'interno dei due documenti non trovo nessun certificato di taratura dei TA. Oppure tale documento verrà rilasciato quando viene il tecnico dell'organismo abilitato per la taratura sul campo? perché in questo caso, l'azienda incaricata, nell'elenco degli enti abilitati ha il visto solo per la colonna per la taratura sul campo e non sulla colonna dei TA. In questo caso dovrei cambiare ente?
-

arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 399
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
2
voti
Il rapporto di collaudo del complesso TA te lo deve dare chi installa il contatore (in questo caso e-distribuzione).
Se il tecnico non te l'ha dato lo devi richiedere.
In fase di installazione del contatore se non lo chiedi espressamente rimane sul furgone nella scatola del contatore.
Però sono praticamente tutti uguali quindi sicuramente lo puoi recuperare facilmente scrivendo ad un tecnico di zona.
Se il tecnico non te l'ha dato lo devi richiedere.
In fase di installazione del contatore se non lo chiedi espressamente rimane sul furgone nella scatola del contatore.
Però sono praticamente tutti uguali quindi sicuramente lo puoi recuperare facilmente scrivendo ad un tecnico di zona.
2
voti
Ciao,
relativamente alla tue richieste:
Corretto quello che dice Danielex, ma per le province di Padova - Ravenna - Rovigo - Modena viene richiesta anche la verifica del contatore di scambio per l'attribuzione della licenza di officina.
Dovrai indicare anche i TA in quanto 50kw superano la portata dei contatori ad inserzione diretta (GETIS) quindi ti installeranno sicuramente un GESIS con una tavola TA in cui sono inseriti TA di taglio 300/5 - 200/5 - 125/5 - 100/5 in base alla decisione del distributore.
Ad essere precisi ogni tavola E-Distribuzione ha un codice relativo al rapporto quindi anche gli ingombri della tavola ta cambieranno in base al rapporto.
A livello fiscale ti servirebbero certificati del contatore, dei TA e di abbinamento.
Devi richiederli al distributore.
Teoricamente se informati adeguatamente dovrebbero portarti almeno i certificati di TA e Contatore che installeranno. Certificati eseguiti da ente terzo (laboratori autorizzati).
Poi nella realtà dei fatti non sempre queste documentazioni sono fornite complete o addirittura fornite.
Spero di esserti stato utile
relativamente alla tue richieste:
1) il certificato di controllo della taratura può essere eseguita al solo contatore di produzione o bisogna eseguirlo su entrambi i contatori scambio e produzione? Fermo restando che la taratura in campo sarà effettuata da un ente terzo abilitato
Corretto quello che dice Danielex, ma per le province di Padova - Ravenna - Rovigo - Modena viene richiesta anche la verifica del contatore di scambio per l'attribuzione della licenza di officina.
2) lo schema elettrico di inserzione degli strumenti è un allegato obbligatorio essendo un prodotto installato dal distributore? Nell' eventualità dell'obbligo, nello schema indicherò solo come sono collegati i TA all'interno, visto che i rilevamenti della tensione dovrebbero essere ad inserzione diretta.
Dovrai indicare anche i TA in quanto 50kw superano la portata dei contatori ad inserzione diretta (GETIS) quindi ti installeranno sicuramente un GESIS con una tavola TA in cui sono inseriti TA di taglio 300/5 - 200/5 - 125/5 - 100/5 in base alla decisione del distributore.
Ad essere precisi ogni tavola E-Distribuzione ha un codice relativo al rapporto quindi anche gli ingombri della tavola ta cambieranno in base al rapporto.
3) Per l'installazione del contatore di e-distribuzione, nello specifico il modello GESIS, occorre anche il certificato di taratura per TA?
A livello fiscale ti servirebbero certificati del contatore, dei TA e di abbinamento.
Devi richiederli al distributore.
Teoricamente se informati adeguatamente dovrebbero portarti almeno i certificati di TA e Contatore che installeranno. Certificati eseguiti da ente terzo (laboratori autorizzati).
Poi nella realtà dei fatti non sempre queste documentazioni sono fornite complete o addirittura fornite.
Spero di esserti stato utile
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)