Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
da
ciccio » 8 feb 2012, 21:58
Salve,
Avrei bisogno di un chiarimento.
Non riesco a capire come mai durante un cortocircuito sul sincrono deve nascere una componente unidirezionale oltre la subtransitoria?
Saluti.
-

ciccio
20
1
1
6
- Frequentatore

-
- Messaggi: 180
- Iscritto il: 15 gen 2009, 20:37
da
rini » 9 feb 2012, 0:45
Perché quando vai a risolvere un problema del genere (cioè il problema di Cauchy associato a questo circuito) troverai sempre una componente
periodica e una
aperiodica (o unidirezionale). Prova a risolvere le equazioni differenziali e vedi..
rini -

lectroYou
-

rini
1.420
2
5
13
- Master EY

-
- Messaggi: 461
- Iscritto il: 17 dic 2007, 1:04
- Località: Bologna \ Salento
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti