Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Muffola di giunzione MT esplosa!!

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Muffola di giunzione MT esplosa!!

Messaggioda Foto UtenteCorteccia83 » 7 lug 2012, 0:40

Oggi durante una normalissima giornata di lavoro nel quartiere dove lavoro è esplosa una muffola di giunzione di media tensione, posta in un bel pozzetto a terra molto grande, 3mt x 3mt, 1 mt circa alte da terra e ben legate, fatte tutte e tre, 4 anni fa, delle tre né e esplosa 1 rovinando l'altra affianco e scottando la terza, penso di valutare la sostituzione di tutte e tre, ma i motivi per cui le muffole scoppiano anche se fatta a regola d'arte e possibile? Quali cause può indurre a ciò?

Faccio notare che era una corda di Media da 150mm in alluminio quella che arrivava, giuntata con una in rame, sempre da 150. :-)

Grazie anticipatamente.
Avatar utente
Foto UtenteCorteccia83
85 1 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 20 lug 2011, 22:18

0
voti

[2] Re: Muffola di giunzione MT esplosa!!

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 7 lug 2012, 2:24

Corteccia83 ha scritto:penso di valutare la sostituzione di tutte e tre, ma i motivi per cui le muffole scoppiano anche se fatta a regola d'arte e possibile? Quali cause può indurre a ciò?


A volte ci sono tutte le buone intenzioni di rispettare la regola d'arte e in questo caso ci credo tu abbia prestato la massima attenzione e professionalità. Ma questo puo non bastare perché capita che una muffola ceda per sovratensioni, per basso isolamento, per presenza umidità in fase di realizzazione (resina) e anche per un inadeguato serraggio del morsetto di giunzione a compressione (magari quel conduttore era particolarmente carico).
Escluderei il discorso rispetto alla portata del cavo che cede nella giunzione Al/Cu (L'alluminio ha una portata inferiore rispetto al rame).
Quanto alla sostituzione delle tre muffole sono d'accordo con te perche è molto probabile che sia ormai compromesso il livello di isolamento.

Saluto
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

1
voti

[3] Re: Muffola di giunzione MT esplosa!!

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 lug 2012, 5:19

per basso isolamento, per presenza umidità in fase di realizzazione

Intestazioni e muffole sono sempre punti critici, a volte poi è il contesto che peggiora le cose, come in questo caso per esempio
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Muffola di giunzione MT esplosa!!

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 lug 2012, 10:11

Probabilemente vi è stata una scarica tra il conduttore incriminato e la terra, per difetto di isolamento...probabilmente, la temperatura della uffola è aumentata sopra il valore di riferimento....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[5] Re: Muffola di giunzione MT esplosa!!

Messaggioda Foto UtenteCorteccia83 » 7 lug 2012, 15:59

appena mi arrivano le muffole da sostituire gli faccio due foto e ve le pubblico... comunque devo verificare le correnti di linea.... forse e meglio...
Avatar utente
Foto UtenteCorteccia83
85 1 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 20 lug 2011, 22:18

0
voti

[6] Re: Muffola di giunzione MT esplosa!!

Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 lug 2012, 19:43

Quota che sono curioso.....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica