Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di consegna

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di consegna

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 30 lug 2012, 17:31

Salve ho questo quesito da porre: dovendo fare una domanda di connessione per un impianto idroelettrico, mi si chiede di valutare il contributo alla Icc dell'impianto utente in caso di corto circuito nel punto di consegna. L'impianto di produzione è costituito da generatore sincrono e trasformatore. In questo caso basta valutare il contributo alla Icc del trasformatore? e cioè Icc= I1n/Vcc%. Grazie
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

1
voti

[2] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 lug 2012, 19:12

Quella che hai scritto, moltiplicata per cento, è la corrente di cortocircuito che avresti se il trasformatore fosse alimentato da una rete di potenza infinita. In realtà la corrente reale di cortocircuito del tuo impianto è inferiore in quanto devi tener conto dell'impedenza di cortocircuito del generatore.
Se S_{Gcc} è la potenza di cortocircuito del generatore ed S_{Tcc} quella del trasformatore, la potenza di cortocircuito ai morsetti del trasformatore puoi calcolarla con S_{cc}=\frac{1}{\frac{1}{S_{Gcc}}+\frac{1}{S_{Tcc}}}
Avatar utente
Foto Utenteadmin
180,9k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11161
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 31 lug 2012, 10:32

vediamo se ho ben capito, anche se i miei forti dubbi:

Icc= 1/(1/I'ccgen+1/Icctr)= 1/(1/480+1/1000)= 324 A

I''ccgen= In/xd"= 24 kA In=An/(rad3*Vn2)= 2887A
con An=2000KVA Vn2= 400V xd"=0.12 p.u

I'ccgen=I"ccgen/k= 480A
con K= 50

Icctr= (In1/Vcc%)100= 1000A In1= An/(rad3*Vn1)=58A
con An=2000kVA Vn1=20kV e Vcc%= 0.6%

Spero di non aver scritto troppo castronate e mi scuso in anticipo se ciò è successo. Infinitamente grazie per l'aiuto!
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[4] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 lug 2012, 10:44

Sì (a parte l'aver scritto vcc%=0,6% invece di 6%)
Avatar utente
Foto Utenteadmin
180,9k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11161
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[5] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 31 lug 2012, 11:36

Si scusami hai ragione, chiedo venia.
Grazie ancora, ma non è troppo basso questo valore di corrente? non ho molta esperienza ma mi aspettavo un valore più alto! Ho fatto bene a riportare il valore della Icc del generatore al primario?
Vorrei pure capire cosa si intende per :"Icc richiamata sul punto di consegna nel caso di cc lato BT del trasformatore. Io credo sia semplicemente la Iccgen'! dico bene?
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[6] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 lug 2012, 11:54

Se il trasformatore non fosse collegato alla rete sì, ma se è collegato il cortocircuito è alimentato sia dal trasformatore che dal generatore per cui le due correnti si sommano
Avatar utente
Foto Utenteadmin
180,9k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11161
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[7] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 31 lug 2012, 12:11

Immagino che la tua risposta si riferisca alla mia ultima domanda.... in che senso si sommano? scusami ma non capisco
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[8] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 lug 2012, 12:25

Ci sono due generatori in parallelo che alimentano il corto:il generatore e la rete.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
180,9k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11161
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[9] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 31 lug 2012, 12:44

e quindi come valuto questo valore?
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[10] Re: Contributo impianto cliente alla Icc sul punto di conseg

Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 lug 2012, 12:48

Un cortocircuito in BT non trasferisce la corrente del generatore BT nel punto di consegna MT, quindi la corrente di cortocircuito in MT è solo quella del trasformatore
Avatar utente
Foto Utenteadmin
180,9k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11161
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

Prossimo

Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti