Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

CEI 0-21

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 21 ott 2012, 17:52

In una azienda devono rifare l'impianto elettrico. Fornitura 10 kW TRIFASE. L'impianto era stato realizzato mediante interruttori con potere di interruzione da 6 kA (come era previsto prima della CEI 0-21).
Essendo che la CEI 0-21 si applica solo alle nuove forniture posso ritenere giusto riferIrsi ancora ai 6 kA?
La fornitura non viene modificata....
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 210
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

0
voti

[2] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 ott 2012, 18:16

E' così traumatico prevedere che il magnetotermico in prossimità del punto di consegna del distributore, abbia P.I. pari a 10 kA come (adesso) richiesto? Infondo non si tratta di sostituire tutti gli automatici.

Capisco che i valori prescritti dalla CEI 0-21, possano sembrare in alcuni casi (per le vecchie cabine soprattutto) eccessivamente cautelativi, ma bisogna ragionare con uno sguardo al futuro (potenze dei trasformatori sempre maggiori). In quest' ottica, non andrei a fare l' azzeccagarbugli circa la possibilità di non adeguarmi poiché [..] bla, bla, bla...

Questo è il mio personale parere, accompagnato dalla noia momentanea ad andare a vedere cosa dice la CEI 0-21 in relazione ai rifacimenti parziali o totali degli impianti (ammesso che ne parli).

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 ott 2012, 19:11

Il par. 2 della CEI 0-21 specifica: "La presente Norma si applica alle nuove connessioni."
mentre il 5.3.1 (che riguarda il valore delle correnti di cortocircuito presunte sul PdC): "Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di aumenti di potenza disponibile per la connessione.".
Pare che nessuno dei due sia il tuo caso.

Questo è quello che dice la carta. Foto Utenteattilio invece, come sempre, ha parlato con la voce del buon senso.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentealphabit » 21 ott 2012, 21:37

Ne avevamo già parlato qui:

viewtopic.php?t=35975

Comunque riparliamone, visto che è una bella rogna :roll:


Per Corsari, se hai la possibilità di fare il back-up per i quadri vicino al contatore forse salvi capra e cavoli, rispetti la norma 0-21 e metti interruttori con potere di interruzione minore......

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[5] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 21 ott 2012, 22:26

Grazie delle risposte.
Il problema e che chi ha preso il lavoro (elettricista) l'aveva preso non considerando la CEI 0-21.
Quindi con un 10 kA cambia il lato economico della questione.

In ultimo per come la so io il back up si può usare solo in ambito industriale e in tutti quei posti dove c'è personale addestrato (quindi siamo nella CEI 60947-1)......

comunque sono contento che non sono l'unico che si è posto il problema.....
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 210
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

0
voti

[6] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteAndreB » 21 ott 2012, 22:44

Corsari ha scritto:Quindi con un 10 kA cambia il lato economico della questione.

Magari l'impianto rispetta già le prescrizioni: in ambito industriale vale la CEI 17-13,il PDI da prendere in considerazione è la corrente di corto circuito ultima (Icu) e non la nominale (Icn); prova a verificare quanto vale la Icu della protezione generale del tuo quadro...
Attilio ha scritto:E' così traumatico prevedere che il magnetotermico in prossimità del punto di consegna del distributore, abbia P.I. pari a 10 kA come (adesso) richiesto? Infondo non si tratta di sostituire tutti gli automatici.

In ogni caso concordo con Attilio.
Buona serata
Avatar utente
Foto UtenteAndreB
103 2 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 2 ott 2012, 15:09

0
voti

[7] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentealphabit » 21 ott 2012, 23:50

Corsari ha scritto:In ultimo per come la so io il back up si può usare solo in ambito industriale e in tutti quei posti dove c'è personale addestrato (quindi siamo nella CEI 60947-1)......


Il backup si puo' fare anche con interruttori conformi alla EN 60898 e quindi nel terziario....

Se ne è già discusso qui sul forum, domani se trovo i riferimenti, li posto.

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[8] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 ott 2012, 13:49

oltre al discorso del back up, tieni d'occhio il Pdi estremo degli interruttori, Icu.
Secondo me ne hai già da vendere. (se gli interruttori sono di marca Schneider sicuramente è così).

La Icu si può considerare in linea di massima nei luoghi di lavoro, in quanto a prescindere dal personale addestrato, dovrebbe essere fatta una regolare manutenzione.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[9] Re: CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 22 ott 2012, 14:34

Grazie
Tenuto conto di quanto scritto direi che si può fare.
Ma se mi trovassi in un adeguamento condominiale la situazione non si può risolvere come sopra.
A meno che non mi affido nuovamente al back up....
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 210
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti