da
dimaios » 10 dic 2012, 23:55
La normalizzazione comporta una standardizzazione nella sintesi dei filtri.
In particolare si costruisce il filtro normalizzato prendendo come riferimento una pulsazione di riferimento, generalmente

, e poi si mappa il filtro
normalizzato in quello
de-normalizzato tramite una trasfomazione.
Un documento che spiega bene la metodologia è il seguente ( molto significativi i disegni che indicano la mappatura tramite trasformazione ).
link.
Per l'applicazione con
Matlab puoi guardare questa ottima spiegazione con esempi applicativi.
link.
Per la progettazione del filtro analogico non saresti costretto come nel caso digitale a passare necessariamente per la normalizzazione ma è una buona pratica che ti permette di effettuare la sintesi in ambedue i domini temporali, quello continuo e quello discreto, unificando la tecnica impiegata.