Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 12 apr 2013, 16:06

Buona sera a tutti.
Avrei una domanda da porvi:
Un locale destianto ad uso cucina, al cui interno sono presenti dei piani cottura (alimentati a gas metano) di potenza termina superiore a 35 kW, ma inferiori a 116 kW termici, ci sono particolari restrizioni per quanto riguarda gli impianti elettrici?

Per esempio, è necessario predisporre il comando di apertura di emergenza per l'impianto elettrico dei locali?

Grazie ancora, Marco.
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

1
voti

[2] Re: Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 apr 2013, 17:09

Si applica il DM 12 aprile 1996 che, tra l'altro, prevede (all'art. 6.1 dell'allegato) l'interruttore di emergenza.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 12 apr 2013, 17:17

Salve,
prima di tutto, grazie per la risposta.
Oltre al comando di emergenza, che può essere installato internamente o esternamento al locale, ma lontano dal generatore di calore (se non ho capito male), ci sono particolari vincoli per l'installazione di un quadro elettrico e condutture?

Grazie ancora.
Marco

ps: ovviamente tutti gli elementi della cucina sono a norme CEE DPR 661/96, e nei locali è previsto lavoratori subordinati.
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

1
voti

[4] Re: Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 apr 2013, 18:15

Il pieno rispetto del DPR 661/96 consente di considerare l'ambiente non soggetto al rischio di esplosione. Si tratta semmai di valutare, alla luce della CEI 64-8/7 se si configura il maggior rischio in caso di incendio. Cosa che solitamente, in questa tipologia di ambienti, anche grazie all'adozione di opportuni provvedimenti, solo di rado si verifica. Se è così l'impianto è soggetto alle regole generali applicabili agli ambienti di tipo ordinario.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[5] Re: Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 13 apr 2013, 23:14

Ancora una volta grazie mille per la risposta!

Avrei altre due domande da porre: il pieno rispetto del DPR 661/96 degli elementi utilizzatori comporta definire il locale non a rischio esplosione: in merito al montante di alimentazione del gas ci sono particolari accorgimenti?
Inoltre, quali sono gli opportuni interventi che riesco a non far diventare il locale a rischio incendio? Io avevo pensato ad un rivelatore di gas, unito, inoltre, all'abilitazione del gas solo all'accensione della cappa di aspirazione!

In attesa di risposta, porgo i miei più cordiali saluti.
Marco
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

2
voti

[6] Re: Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 apr 2013, 1:08

marco83pt ha scritto:Ancora una volta grazie mille per la risposta!

Avrei altre due domande da porre: il pieno rispetto del DPR 661/96 degli elementi utilizzatori comporta definire il locale non a rischio esplosione: in merito al montante di alimentazione del gas ci sono particolari accorgimenti?


La tubazione di adduzione non rientra nel DPR 661/96 quindi Atex, si classifica con la CEI 31-30 e guida CEI 31-35.

marco83pt ha scritto:Inoltre, quali sono gli opportuni interventi che riesco a non far diventare il locale a rischio incendio?


Rischio esplosione, non rischio incendio.

marco83pt ha scritto:Io avevo pensato ad un rivelatore di gas, unito, inoltre, all'abilitazione del gas solo all'accensione della cappa di aspirazione!


Nelle cucine è previsto che l'impianto di aspirazione sia interbloccato con la valvola di intercettazione del gas, parte l'aspirazione e si attiva la valvola, si spegne l'aspirazione e si chiude la valvola.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 14 apr 2013, 19:32

Buonasera!
Prima di tutto grazie mille ancora una volta per la risposta!
Quindi, ricapitolando:
L'utenza cucina, essendo costruita a norme CEE, non crea nessun particolare problema!
L'adduzione del gas si però: con la CEI 31-30 e 31-35 definisco delle zone "critiche", nelle quali gli elementi dell'impianto elettrico saranno caratterizzati dal rispetto di particolari vincoli!
Inoltre, dovrò predisporre un rilevatore di gas che interrompe la fornitura di gas in caso di rilevazione di tale sostanza esplosiva, unito all'interblocco canna cappa fumo con valvola erogazione gas. In conclusione dovrò predisporre anche, fuori dal locale (cucina), un comando di emergenza che disalimenta tutte le utenze elettriche prendenti in cucina!
È corretta come interpretazione?

Ancora un grazie!
Cordialmente, Mrco.
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

1
voti

[8] Re: Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 apr 2013, 1:41

marco83pt ha scritto:È corretta come interpretazione?


Si, tranne il fatto che il rilevatore di gas non è obbligatorio ma può essere utilizzato per ridurre il rischio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 18 giu 2013, 18:00

Scusa Mike, qual è la norma che richiede l'nterblocco tra cappa di aspirazione e elettrovalvola del gas?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[10] Re: Impianto elettrico cucina > 35kW termici

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 giu 2013, 18:20

boobie80 ha scritto:Scusa Mike, qual è la norma che richiede l'nterblocco tra cappa di aspirazione e elettrovalvola del gas?


Vado a memoria, mi pare sia sul DM 16.04.1996
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti