Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione guasti a terra circuito comando

L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.

Moderatore: Foto UtenteGuerra

0
voti

[1] Protezione guasti a terra circuito comando

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 8 mag 2013, 19:15

La norma EN 60204-1 prescrive al punto 9.4.3 la messa a terra del secondario del trasformatore per evitare malfunzionamneti dovuti a guasti a terra. Tale precauzione deve essere presa anche se l'alimentazione del circuito di comando (es. 24 V DC) è presa da un alimentatore mediante collegamento (-) dell'alimentatore a terra (PE)?
Avatar utente
Foto UtenteTiigrikutsu
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 16 set 2011, 20:57

1
voti

[2] Re: Protezione gasti a terra circuito comando

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mag 2013, 19:44

La norma prevede la messa a terra di un polo degli ausiliari (generalmente il comune delle bobine dei contattori/relè) per evitare azionamenti intempestivi in caso di doppio guasto a massa sul circuito di comando.
Questo indipendentemente che essi siano derivati da un trasformatore AC o da un alimentatore DC.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Protezione gasti a terra circuito comando

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 8 mag 2013, 19:47

Grazie molto chiaro!
Avatar utente
Foto UtenteTiigrikutsu
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 16 set 2011, 20:57

0
voti

[4] Re: Protezione gasti a terra circuito comando

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 9 set 2014, 18:46

Ripropongo la questione dopo molto tempo...mi è venuto un dubbio. Nel caso in cui l'alimentatore del circuito di comando della macchina sia di tipo SELV collegando il polo negativo dell'uscita al PE non inficio tale protezione? Il polo a terra dei circuiti di comando è sempre mandatorio indipendentemente dal tipo di alimentazione (trasformatore, FELV, PELV, SELV)?
Avatar utente
Foto UtenteTiigrikutsu
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 16 set 2011, 20:57

1
voti

[5] Re: Protezione gasti a terra circuito comando

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 set 2014, 19:13

Le masse degli utilizzatori facenti capo a sistemi SELV non vanno collegate a terra per la protezione dai contatti indiretti (il SELV segue un po' le caratteristiche del doppio isolamento), unica eccezione riguarda appunto le masse dei circuiti di comando che per esigenze di sicurezza funzionale (vedi sopra) vanno interconnesse, ed è spesso inevitabile che in quanto masse esse siano di fatto collegate a terra.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Protezione gasti a terra circuito comando

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 10 set 2014, 0:04

quindi il comune (-) dei circuiti di comando va sempre portato a terra indipendentemente se proviene da un trasformatore o da un qualisiasi alimentatore giusto?

Per proteggere la macchina dall'avvio intempestivo inoltre devo dotare il lato secondario del trasformatore (o lato bassissima tensione alimentatore) di fusibile (o protezione) giusto? Potrebbe essere sufficiente posizionare la protezione sul primario del trasformatore o a monte dell'alimentatore o per forza devo mettere sul lato secondario o bassissima tensione?
Avatar utente
Foto UtenteTiigrikutsu
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 16 set 2011, 20:57

1
voti

[7] Re: Protezione gasti a terra circuito comando

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 set 2014, 0:31

l'obbiettivo è sempre quello di fare intervenire la protezione da sovracorrente (fusibile) in caso di un doppio guasto [1] a massa sul polo dei circuiti di comando

[1] mettendo il polo freddo (o il negativo di alimentazione se parliamo di alimentatori switching) a terra in realtà il circuito si interrompe al primo guasto a massa, evitando azionamenti intempestivi

in sostanza, finché il polo freddo ( "0 V" o "-" ) non ha riferimenti definiti rispetto alle masse dei circuiti di comando, un doppio guasto a a massa a cavallo del comando (polo caldo), puoi identificarlo se pensi ad una conduttura bipolare che alimenta un selettore 0-1 ed a cosa succede in caso di schiacciamento tra parti meccaniche, il dispositivo di comando viene cortocircuitato dal guasto generando un azionamento imprevisto/intempestivo
il collegamento a massa del "polo freddo" (comune bobine) interrompe sul nascere questa situazione perché appena si verifica un guasto a massa del "polo caldo" si genera una corrente di cortocircuito sull'uscita del trasformatore/alimentatore, ed è proprio per questo motivo che la protezione (fusibile o magnetotermico, con preponderanza per il primo) la metti in uscita al trasformatore/alimentatore
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[8] Re: Protezione gasti a terra circuito comando

Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 11 set 2014, 0:22

Ok, chiaro. Tornando al discorso del'alimentatore SELV: con il collegamento a terra del polo freddo avei un "declassamento" a PELV?

La protezione a monte del trasformatore/alimentatore è obblibatoria per fini di sicurezza od è solo funzionale per proteggere il trasformatore/alimentatore?
Avatar utente
Foto UtenteTiigrikutsu
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 16 set 2011, 20:57

0
voti

[9] Re: Protezione gasti a terra circuito comando

Messaggioda Foto UtenteLB82 » 31 gen 2017, 17:54

Molto bene anch'io ero interessato a questa annosa questione.

Caposaldo 1) Il polo 0 VAC di un trasformatore per ausiliari di qualsiasi tipo deve essere collegato a terra.

Caposaldo 2) Il polo negativo al secondario di un alimentatore AC/DC di qualsiasi tipo va collegato a terra.
Avatar utente
Foto UtenteLB82
5 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 21 nov 2016, 14:15

0
voti

[10] Re: Protezione gasti a terra circuito comando

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2017, 19:37

Caposaldo 1) Il polo secondario 0 VAC di un trasformatore per ausiliari di qualsiasi tipo di equipaggiamenti elettrici macchine deve essere collegato a terra.

Caposaldo 2) Il polo negativo al secondario di un alimentatore AC/DC per circuiti ausiliari di equipaggiamenti elettrici macchine di qualsiasi tipo va collegato a terra.[/quote]
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Direttiva Macchine

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti