Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Precauzioni esagerate?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Precauzioni esagerate?

Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 5 gen 2014, 2:02

Secondo voi esagero nel togliere il generale nel caso di sostituzione dei frutti di una presa ( passaggio da living light ad axolute)

O basterebbe disattivare il differenziale di quella presa e controllare con un cerca fase che realmente non vi sia tensione ?
Avatar utente
Foto UtenteRobyleo77
18 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 1 gen 2014, 22:25

0
voti

[2] Re: precauzioni eagerate ?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 gen 2014, 2:31

Robyleo77 ha scritto:esagero nel togliere il generale [...]

Stacca il generale... ma senza smontarlo! :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

2
voti

[3] Re: Precauzioni esagerate?

Messaggioda Foto Utentemir » 5 gen 2014, 9:29

Robyleo77 ha scritto:esagero nel togliere il generale nel caso di sostituzione dei frutti di una presa...

no, anzi p corretto ai fini della sicurezza e come prescritto dalla Norma: i lavori elettrici vanno eseguiti in assenza di tensione.
Robyleo77 ha scritto:...e controllare con un cerca fase che realmente non vi sia tensione ?

no, con il cercafase non verifichi la presenza di tensione, la verifica che è corretto fare deve essere eseguita con un multimetro in portata Vac misurando presenza di tensione tra i conduttori di fase e neutro, ed avendo dapprima verificato il funzionamento del multimetro.

OT
Robyleo77 ha scritto:...voi esagero nel togliere il generale...

se con "togliere" intendi "smontare-disinstallare" confermo quanto già detto da Foto Utenteattilio, non non devi smotarlo ... :mrgreen: ... scherzi a parte, Robyleo77 in gnere un'interruttore o si apre (cioè si toglie tensione a valle dello stesso) o si chiude (cioè si alimenta fornendo tensione a tutto ciò che è a valle dallo stesso) . ;-)


Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[4] Re: Precauzioni esagerate?

Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 5 gen 2014, 15:53

Uao grazie mille
Avatar utente
Foto UtenteRobyleo77
18 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 1 gen 2014, 22:25

1
voti

[5] Re: Precauzioni esagerate?

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 gen 2014, 10:17

Gli impianti sono suddivisi in circuiti tramite interruttori idonei al sezionamento proprio perché non sia necessario agire su un interruttore generale.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

2
voti

[6] Re: Precauzioni esagerate?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 gen 2014, 10:25

Gia` e` quello il motivo. Ma poi ci sono le modifiche apportate vita natural durante, le installazioni fatte male, io ad un "profano" che mi chiede cosa deve disattivare per fare manutenzione dico sempre "l'interruttore del contatore". In alternativa, se il profano in questione ha un multimetro e sa usarlo, aprire il sotto circuito relativo e controllare che effettivamente (nel punto di interesse) non vi sia presenza di tensione.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Precauzioni esagerate?

Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 6 gen 2014, 14:26

6367 ha scritto:Gli impianti sono suddivisi in circuiti tramite interruttori idonei al sezionamento proprio perché non sia necessario agire su un interruttore generale.


Se poi ti capita come a casa mia dove ho aggiunto un pezzo di casa acquistando l'appartamento di fianco una presa in salotto è servita dall'altro differenziale allora ci rimani secco perché togliendo il generale togli solo la corrente della vecchia parte di casa.
Avatar utente
Foto UtenteRobyleo77
18 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 1 gen 2014, 22:25

1
voti

[8] Re: Precauzioni esagerate?

Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2014, 16:55

Robyleo77 ha scritto:Se poi ti capita ...una presa in salotto è servita dall'altro differenziale allora ...

per questo prima di mettere le mani bisogna sempre misurare, non si può mai essere certi che chi ha realizzato quell'impianto e/o circuito abbia seguito quanto prescrive la normativa-il legislatore-e la regola dell'arte...ah dimenticavo ed il buon senso.
Nel caso specifico consiglierei di far sistemare l'alimentazione di quella presa quanto prima,ne vade la sicurezza propria e degli altri. ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[9] Re: Precauzioni esagerate?

Messaggioda Foto Utentemarinogiannini » 6 gen 2014, 18:19

Quando si parla di sicurezza è sempre meglio avere uno scrupolo in più. Fai bene ad aprire l'interruttore generale.
Io metterei un piccolo avviso di ammonimento sul quadro a non richiudere l'interruttore, hai visto mai che qualcuno, non sapendo che stai operando sull'impianto possa richiuderlo; e poi siccome non costa nulla, oltre all'interruttore generale, aprirei anche quello del circuito prese sul quale stai lavorando......fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Controlla sempre con un tester sulle prese se c'e' tensione prima di toccare. Per tali lavori inoltre è bene indossare dei guanti ed occhiali antinfortunistici (come quelli che si usano per il giardinaggio).
Avatar utente
Foto Utentemarinogiannini
40 5
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 26 dic 2012, 23:23

0
voti

[10] Re: Precauzioni esagerate?

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 gen 2014, 19:04

... e non dimentichiamo.... (casi reali) di chi apre l'interruttore generale di un altro...
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti