Salve a tutti.
Devo dimensionare delle barre di rame tonde che devono portare al max 4000 Ampere.
Che formula devo usare?
dopo di ciò, una volta nota la sezione ipotetica, devo verificare se effettivamente tale sezione è sufficientemente piccola da far passare i cavi da un foro; quindi dovrò fare un calcolo di ottimizzazione.
Potete aiutarmi con la formula da usare per questo dimensionamento?
Ripeto i dati:
-cavi di rame tondi
-Imax= 4000 A
Grazie
Dimensionamento barre di rame
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Puoi usare la formula di Chapoulie.
Guarda anche l'allegato per capire come si usa la formula.
Buon lavoro.
Guarda anche l'allegato per capire come si usa la formula.
Buon lavoro.
- Allegati
-
TRAFILERIE opuscolo.pdf- (417.52 KiB) Scaricato 3180 volte