[1] Collegamento motore asicrono trifase

Messaggioda Foto Utentesimoneqz » 31 mag 2014, 9:12

Ciao a tutti,
l'altro giorno ho collegato il neutro sulla terra, per sbaglio, su un motore trifase. Che cosa ho rischiato di far accadere.
Premetto che il motore è sprovvisto di collegamento per il neutro.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 31 mag 2014, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Macchine elettriche.
Avatar utente
Foto Utentesimoneqz
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 22 dic 2013, 20:42

0
voti

[2] Re: Collegamento motore asicrono trifase

Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 mag 2014, 11:17

Il motore trifase non ha collegamento al conduttore neutro, in quanto carico "equilibrato".

Che cosa ho rischiato di far accadere.

E' una domanda?

La storia è lunga e, soprattutto, implica ragioni di sicurezza elettrica. Cosa poteva accadere dipende anche dal sistema di distribuzione in esercizio e dal tipo di protezioni installate a monte. Potevano accadere molti fenomeni, anche molto diversi tra loro.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Collegamento motore asicrono trifase

Messaggioda Foto Utentesimoneqz » 31 mag 2014, 12:45

ok grazie.
Avatar utente
Foto Utentesimoneqz
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 22 dic 2013, 20:42

2
voti

[4] Re: Collegamento motore asicrono trifase

Messaggioda Foto UtenteGateArray » 31 mag 2014, 19:25

perche il neutro è considerato conduttore attivo ai fini della sicurezza....

il distributore non garantisce al 100% il neutro a terra e questo è uno dei motivi per cui usiamo i sistemi TT
Avatar utente
Foto UtenteGateArray
105 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 12 dic 2009, 11:42
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Collegamento motore asicrono trifase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 giu 2014, 0:48

simoneqz ha scritto:l'altro giorno ho collegato il neutro sulla terra, per sbaglio, su un motore trifase

hai collegato il neutro sul morsetto di terra del motore?
Sì dando il giusto peso alle parole è questo quello che sembra sia stato fatto. Non so perché alla prima lettura della domanda invece, pensavo tutt'altro, probabilmente per la frequente richiesta di spiegazione sul centrostella, sul neutro e sulla sua messa a terra.

Premetto che il motore è sprovvisto di collegamento per il neutro.

In realtà se il motore è 230/400 V su rete a 400 V, il neutro lo si potrebbe collegare al centrostella del motore, ma di fatto sarebbe un collegamento inutile essendo il motore asincrono trifase, il carico equilibrato per eccellenza!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Macchine elettriche