[1] prelevare corrente da impianto esistente

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 1 ago 2014, 18:29

Ciao ragazzi,
mi hanno commissionato l'impianto elettrico di un bar all'interno di un'attivita esistente.
Il problema è che l'impianto elettrico di questa attività fa pietà e misericordia, il quadro generale ha subito anche un principio d'incendio.
Chi ha fatto lavori prima di me si è collegato su una morsettiera installata a monte del quadro generale proprio perché nel quadro c'è un casino pazzesco.
Sarebbe corretto collegarsi a questa morsettiera, ovviamente controllando le giuste selettività e garantendo un buon collegamento?
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[2] Re: prelevare corrente da impianto esistente

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 ago 2014, 14:40

Non capisco la domanda...
Potresti essere più chiaro?
Se possibile con un piccolo schemino della situazione.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[3] Re: prelevare corrente da impianto esistente

Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 2 ago 2014, 17:31

Beh, se per tua stessa ammissione c'è un casino pazzesco, varrebbe la pena di rifare il tutto come si deve...
Io non farei l'ennesimo pastrocchio su un impianto che fa schifo... Non dormirei più la notte, sapendo che qualcuno potrebbe lasciarci le penne....
Avatar utente
Foto UtenteSalvodue
60 1 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 22 lug 2014, 17:58

0
voti

[4] Re: prelevare corrente da impianto esistente

Messaggioda Foto Utenteelettro » 2 ago 2014, 19:38

In questi casi ..è bene evitare di concedersi per fare i miracoli per conto terzi, si presenta un preventivo sommario di spesa per nuovo impianto.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[5] Re: prelevare corrente da impianto esistente

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 2 ago 2014, 19:51

a occhi e croce è presente un progetto...andrà fatta una variante.Serve un progettista.sicuramente consulterei prima lui...
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[6] Re: prelevare corrente da impianto esistente

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 4 ago 2014, 14:58

Ad occhio e croce l'impianto si presenta così (rimosso link esterno a immagine)

Q1/Q2/Q3 sono quadri fatto da altri e bar è quello che vorrei fare io.
La derivazione è stata fatta in una scatola di derivazione con morsetti da guida DIN molti grandi.
La domanda è: si può derivare prima del quadro generale, ovviamente calcolando le giuste sezioni e misure e garantendo una derivazione a regola d'arte?

OT.
per postare schemi e-o disegni si utilizza fidocadj,così ogni utente può apportare eventuali modifiche e-o migliorie allo schema o disegno e ne resta più rapida ed immediata la consultazione dello stesso,le info su fidocadj si trovano alla voceHelpdel menu a tendina in alto.

Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 4 ago 2014, 18:49, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: rimosso link esterno per immagine allegata-reinserito schema in fidocadj.
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[7] Re: prelevare corrente da impianto esistente

Messaggioda Foto Utentesebago » 4 ago 2014, 18:42

Ihhhh, ma lo leggete mai il Disclaimer?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[8] Re: prelevare corrente da impianto esistente

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 4 ago 2014, 19:51

sebagoil discheeee???? :mrgreen: :mrgreen:
A parte gli scherzi,informazioni utili che richiederei come installatore per poterti consigliare..sono:

-il quadro che chiami QG che cosa fa
-tutti gli interruttori che disegni sono all' interno di un unico involucro
-sono morsetti da guida din o una distrubuzione
-tutti i dati relativi agli interruttori
-potenza impegnata
-destinazione d'uso del locale,giusto per un quadro più completo

ciao O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[9] Re: prelevare corrente da impianto esistente

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 4 ago 2014, 22:59

Chiedo scusa :oops:
Il selettivo è da 125A
Q1 Q2 Q3 rispettivamente di 32 32 40 sono quadri 8 moduli installati fuori dal quadro generale proprio perché quest'ultimo è inutilizzabile.
La derivazione è fatta in una scatola 30x40 con morsetti da barra DIN di misura adeguata a circa 1 metro prima del quadro generale.
Il quadro generale andrà completamente rifatto ma a spese del comune e di sicuro non a breve termine.
Che famo ?
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[10] Re: prelevare corrente da impianto esistente

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2014, 11:49

fedegrotta ha scritto:Che famo ?


Se non di tua competenza, devi richiedere di cambiare il differenziale selettivo perché non protetto cortocircuito, oppure abbina a monte un interruttore magnetotermico di IN uguale o inferiore alla IN del differenziale.
Dopo di che potrai fare il lavoro di tua competenza e sarai responsabile solo della tua parte, nella DICO citerai il riferimento della DICO di chi ha sostituito l'interruttore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti