CEI 64-8 art. 514.3.2
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?
-

Generalsolar
50 1 4 - New entry

- Messaggi: 55
- Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55
0
voti
Se il neutro non è distribuito sì. Francamente non vedo come le due condizioni potrebbero essere compatibili però.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Beh in un cavidotto promiscuo, anche se circuito di comando, qualche problema me lo porrei. Dubito che la distribuzione sia dedicata.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Generalsolar ha scritto:Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?
mI sto
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Pierluigi2002 ha scritto:Generalsolar ha scritto:Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?
mI stomi puoi spiegare meglio la domanda
Ahahahaha, si Pierluigi. Vorrei realizzare un circuito di illuminazione con pulsanti e relè passo passo. La distribuzione e su passerella a filo, quindi invece di usare un cavo FG7OR 3G1.5, vorrei utilizzare un FG7OR 2X1.5 (per il circuito di comando).
Ultima modifica di
Generalsolar il 16 feb 2015, 18:12, modificato 1 volta in totale.
-

Generalsolar
50 1 4 - New entry

- Messaggi: 55
- Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55
0
voti
In realtà Pierluigi, sono io che sto cercando di arrampicarmi sugli specchi... 
-

Generalsolar
50 1 4 - New entry

- Messaggi: 55
- Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55
0
voti
mi sto perdendo aiuto.. Non si sta parlando di identificazione del neutro ?
O come al solito non ho capito nulla?
O come al solito non ho capito nulla?
-

elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
- Messaggi: 780
- Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02
0
voti
Generalsolar ha scritto: Vorrei realizzare un circuito di illuminazione con pulsanti e relè passo passo. La distribuzione e su passerella a filo, quindi invece di usare un cavo FG7OR 3G1.5, vorrei utilizzare un FG7OR 2X1.5
Non capisco, con il 3G1,5 non cambia il problema (sempre blu e marrone sono , oltre al G/V)
Per rispettare il colore blu del neutro del maledetto articolo nel tuo caso dovresti alimentare le bobine con la fase e mettere i pulsanti sul neutro.
Non puoi usare un cavo unipolare con guaina FG7R ?
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 204 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)