Salve!
Ho trovato la seguente formula per il calcolo della corrente di cortocircuito monofase nelle linee MT:
Icc1f=U*(0,0003*Laeree+0,2*Lcavi) [A]
con U [kV]
Laeree [km] lunghezza linee aeree
Lcavi [km] lunghezza linee in cavo
é possibile risalire a come è stata ricavata (e quali valori di capacità C0 per linee aeree e cavi sono stati adottati)?
Grazie!
Formula corrente di corto circuito [Risolto]
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Perfetto è la "corrente convenzionale di terra" (norme CEI 11-8).
Grazie mille per l'indicazione!
Buona serata
Grazie mille per l'indicazione!
Buona serata