[1] Tensione di contatto limite convenzionale (UL) sistema TT

Messaggioda Foto Utentegiorgiosicilia » 6 ott 2015, 21:44

Buonasera a tutti

La norma cei 64-8 al punto 22.4 dice:
.......Si assume UL= 50 V per i sistemi in c.a. e 120 V per i sistemi in c.c., tranne che per alcuni ambienti ed applicazioni particolari a maggior rischio per i quali si rimanda alla Parte 7.
Non vorrei sbagliare ma ricordo che la tensione UL si riduce a a 25 V in c.a. o a 60 V in c.c. solo per cantieri, le struttture zootecniche e i locali ad uso medico. Per i locali a maggior rischio in caso di incendio ci sono delle prescrizioni sul limite covenzionale UL? O rimane anche qui come tutti gli altri locali ....ovvero di 50V in alternata e 120 V in continua?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegiorgiosicilia
0 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 25 mar 2008, 18:22

0
voti

[2] Re: Tensione di contatto limite convenzionale (UL) sistema T

Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 ott 2015, 22:00

Non sbagli, ricordi bene.
Nei luoghi a M.R.C.I non hai particolari motivazioni per assumere una tensione di contatto massima più severa del "normale"
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti