Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Riutilizzo cavo ENEL

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Riutilizzo cavo ENEL

Messaggioda Foto Utentecrimail » 13 nov 2015, 11:07

Buongiorno a tutti.
Volevo sottoporvi una problematica rilevata su un impianto:
E' accettabile una linea generale (da contatore a quadro generale) costituita da un cavo ENEL senza marcatura?
Probabilmente prima il contatore era posizionato vicino al quadro generale; ora si trova invece molto distante da esso e l'elettricista ha pensato di riutilizzare il cavo ENEL.

Secondo me, non avendo indicazioni sulla tipologia di cavo (per esempio che che sia adatto ad essere interrato) dovrebbe essere sostituito.

Volevo sapere cosa ne pensate.
Grazie e buona giornata.
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: Riutilizzo cavo ENEL

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 nov 2015, 12:49

crimail ha scritto:Volevo sapere cosa ne pensate.


Dipende da chi deve pagare il cavo :D
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Riutilizzo cavo ENEL

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 nov 2015, 13:03

bisognerebbe comunque:

a) identificare il tipo di cavo, a prescindere dalla leggibilità della marcatura

b) capire se tecnicamente esso sia idoneo alla posa in opera che si è scelta, oltre ovviamente alle considerazioni di rito sulla portata e sulla cdt

c) ritenendo ragionevolmente che il tutto sia a posto accettabile, si fanno due misure di isolamento e se non ci sono problemi lo si lascia li dov'è

in alternativa, anche valutando tempi, sbattimenti e costi di a) + b) + c) si passa all'ipotesi d)

d) si sostituisce il cavo ed amen (sia mai un domani venga Enel a chiederne la restituzione :mrgreen: )
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Riutilizzo cavo ENEL

Messaggioda Foto UtenteElectro » 13 nov 2015, 13:07

In teoria andava smantellato, portato via e smaltito. A meno di situazioni tipo colonna montante di proprietà del cliente ed esercita dal distributore.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti