Buongiorno, per un impianto FV trifase da 20kw volevo sapere che caratteristiche deve avere il DG?
Basta sia un interruttore trifase di adeguata In corredato di bobina di sgancio?
Siccome sono nella condizione in cui ho il quadro ai contatori sul quale c'è un generale, un interruttore per il quadro generale del capannone e un'altra serie di utenze (pompe varie, ecc...); dall'interruttore generale del capannone, parte una linea interrata di 100m fino al quadro generale capannone. Sul capannone c'è installato l'impianto FV con inverter ecc...
Siccome non posso passare una nuova linea, posso installare il DG sul quadro del capannone una volta verificato se la linea esistente che va verso il quadro ai contatori è adeguata? oppure il DG deve essere sempre sul quadro subito a monte del contatore enel?
Grazie
Dispositivo Generale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Hai fatto un discorso un po' contorto ma provo a risponderti lo stesso. Per una connessione in BT il DG è normale che sia un interruttore con bobina di sgancio. Ovviamente l'interruttore dovrà essere dimensionato opportunamente.
Lo sgancio è preferibile che avvenga su un dispositivo esterno al capannone in modo che in caso d'intervento la linea entrante nel capannone non rimanga in tensione.
Lo sgancio è preferibile che avvenga su un dispositivo esterno al capannone in modo che in caso d'intervento la linea entrante nel capannone non rimanga in tensione.
0
voti
Scusami, riprendendo la mia domanda, volevo sapere:
Siccome non posso passare una nuova linea, posso installare il DG sul quadro generale del capannone, una volta verificato se la linea esistente che va verso il quadro ai contatori è adeguata, oppure il DG deve essere sempre sul quadro subito a monte del contatore enel quindi quadro ai contatori?
Grazie
Siccome non posso passare una nuova linea, posso installare il DG sul quadro generale del capannone, una volta verificato se la linea esistente che va verso il quadro ai contatori è adeguata, oppure il DG deve essere sempre sul quadro subito a monte del contatore enel quindi quadro ai contatori?
Grazie
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
