Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

prova isolamento avvolgimenti

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] prova isolamento avvolgimenti

Messaggioda Foto Utentestardust79 » 25 ago 2016, 9:26

Ciao a tutti,
mi é capitato qualche volta di fare la prova isolamento degli avvolgimenti di generatori col Megger.

Vorrei capire una cosa: la prova deve essere fatta con la tensione di prova funzione della tensione di esercizio della macchina; una tensione di prova eccessiva puo' portare al danneggiamento dell'isolamento degli avvolgimenti.
Come é possibile che una tensione eccessiva, ma comunque statica e generata da una banale pila da 9V che alimenta il megger, possa danneggiare gli avvolgimenti ? grazie ciao.
Avatar utente
Foto Utentestardust79
55 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 144
Iscritto il: 24 dic 2013, 18:13

2
voti

[2] Re: prova isolamento avvolgimenti

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 ago 2016, 9:35

La pila da 9V alimenta un oscillatore con trasformatore in salita che genera 500 - 2000 V in AC.
Non so esattamente come funzioni, Un circuito misura la corrente assorbita in fase con la tensione, per escludere la corrente capacitiva che esiste sempre ma che non costituisce perdita di isolamento.
Una volta il Megger (nome della casa costruttrice) era azionato a manovella con un alternatore che erogava 500 Vac.

La massima corrente erogabile dovrebbe essere insufficiente per bruciare un avvolgimento integro, ma non c'è limite ai casi sfortunati. O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
6.332 4 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2531
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

1
voti

[3] Re: prova isolamento avvolgimenti

Messaggioda Foto Utentestardust79 » 25 ago 2016, 9:36

In AC? io pensavo che gli avvolgimenti venissero caricati quasi elettrostaticamente in DC...
Avatar utente
Foto Utentestardust79
55 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 144
Iscritto il: 24 dic 2013, 18:13

0
voti

[4] Re: prova isolamento avvolgimenti

Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2016, 11:11

Avatar utente
Foto Utentemir
59,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20145
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[5] Re: prova isolamento avvolgimenti

Messaggioda Foto Utenteflori2 » 30 ago 2016, 14:15

MarcoD ha scritto:La pila da 9V alimenta un oscillatore con trasformatore in salita che genera 500 - 2000 V in AC.

Il megaohmegger funziona in DC altrimenti misuri impedenza e non resistenza.
Avatar utente
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 929
Iscritto il: 10 ott 2006, 11:36

0
voti

[6] Re: prova isolamento avvolgimenti

Messaggioda Foto Utentealev » 30 ago 2016, 14:57

flori2 ha scritto:
MarcoD ha scritto:(...) oscillatore con trasformatore in salita che genera 500 - 2000 V in AC.

Il megaohmegger funziona in DC altrimenti misuri impedenza e non resistenza.

Però un trasformatore può generare AC e non DC....ci sarà eventualmente un raddrizzatore...
Avatar utente
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
free expert
 
Messaggi: 4140
Iscritto il: 19 lug 2010, 14:38
Località: Altrove

0
voti

[7] Re: prova isolamento avvolgimenti

Messaggioda Foto Utenteflori2 » 30 ago 2016, 15:15

Secondo me è un DC/DC step-up e basta senza trasformatore AC.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 30 ago 2016, 15:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente
Avatar utente
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 929
Iscritto il: 10 ott 2006, 11:36

1
voti

[8] Re: prova isolamento avvolgimenti

Messaggioda Foto Utentealev » 30 ago 2016, 15:47

Secondo quanto si trova in rete, il Megger è stato inventato alla fine dell'800

Considerato che la tecnologia switching (dei step-up) risale, credo, circa a metà del '900, è pressochè sicuro che per almeno 60 anni i Megger abbiano funzionato con trasformatori e nulla vieta che se ne utilizzino/costruiscano tuttora
Avatar utente
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
free expert
 
Messaggi: 4140
Iscritto il: 19 lug 2010, 14:38
Località: Altrove

0
voti

[9] Re: prova isolamento avvolgimenti

Messaggioda Foto Utenteflori2 » 30 ago 2016, 17:18

Con la batteria da 9V? Cioè secondo te da DC va in AC e poi DC di nuovo? I megger di oggi sono grandi come il palmo di una mano.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 30 ago 2016, 17:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi"
Avatar utente
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 929
Iscritto il: 10 ott 2006, 11:36

1
voti

[10] Re: prova isolamento avvolgimenti

Messaggioda Foto Utentealev » 30 ago 2016, 17:30

Quello che ho scritto prima, l'ho scritto in modo comprensibile, credo; di batterie a 9 V non ne ho parlato
Però ho ritenuto giusto osservare che la tua risposta categorica
Il megaohmegger funziona in DC altrimenti misuri impedenza e non resistenza

avesse quantomeno una certa derogabilità
O_/

P.S.: ti invito ad usare il tasto "Rispondi"; il tasto "Cita" va usato con buon senso ;-)
Avatar utente
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
free expert
 
Messaggi: 4140
Iscritto il: 19 lug 2010, 14:38
Località: Altrove


Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti