Secondo l'ultima pubblicazione CEI 0-21, per un impianto fotovoltaico il sistema di protezione di interfaccia può essere assolto dall'inverter se la potenza nominale è inferiore a 11,08 kW, chiedo vostra conferma sul dato.
Se la conferma risultasse essere positiva, qualcuno mi potrebbe aiutare ad individuare la data dalla quale è possibile utilizzare SPI interni all'inverter per potenze inferiori a 11,08 kW?
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
SPI esterno per impianti di produzione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Dall'entrata in vigore della delibera 786/2016/R/EEL (22/12/2016) a patto che l'inverter sia già certificato secondo l'ultima versione della CEI 0-21.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Grazie mille del chiarimento Giovepluvio,
un'ultima cosa, la data che bisogna tenere in considerazione, per vedere se obbligare o meno a tenere il SPI esterno, è quella in cui è stata inoltrata la domanda di connessione oppure quella in cui si farà la connessione alla rete?
Grazie ancora...
un'ultima cosa, la data che bisogna tenere in considerazione, per vedere se obbligare o meno a tenere il SPI esterno, è quella in cui è stata inoltrata la domanda di connessione oppure quella in cui si farà la connessione alla rete?
Grazie ancora...
0
voti
In genere è la data di connessione alla rete. Che pare anche l'opzione più ragionevole. Enel si regola così. Altri distributori però potrebbero dare interpretazioni differenti (capitato, ad esempio, con Hera)
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)