Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione sistemi TNS

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione sistemi TNS

Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 20 lug 2017, 14:21

Buongiorno,
volevo chiedere come mai nella verifica della protezione dai contatti diretti nei sistemi TN ci sia distinzione nei tempi di intervento a seconda del tipo di circuito (distribuzione o terminale).
Nel caso di circuiti di distribuzione allego la tabella, la tensione V0 che è la tensione tra fase e terra come può essere superiore a 230 V?

Ultima domanda.. per tarare un interruttore magnetotermico (ammettendo che il suo potere di interruzione sia adeguato con la corrente di corto circuito a monte) come taro la termica e la magnetica?
la termica basta che sia rispettata Ib<In<Iz mentre 'per la magnetica dovrei tararla con Im>Icc MINIMA fondo linea corretto??

Per la verifica dei contatti indiretti? Se il sistema è TN-S dovrei conoscere l'impedenza dell'anello di guasto e verificare che la corrente di intervento dell'interruttore (mettiamo circuito di distribuziione) V0 sarebbe 230 V quindi tempo di intervento 0.4 secondi dovrei controllare quanto è la corrente di intervento dell'interruttore a 0,4 s e verificare che sia maggiore della I guasto=(V0)/impedenza anello di guasto altrimenti dovrei inserire un interruttore differenziale corretto?

Non devo verificare la tensione di contatto?
Allegati
Immagine.png
Immagine.png (4.71 KiB) Osservato 6928 volte
Avatar utente
Foto Utenteloganwolverine
130 1 2 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 328
Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14

0
voti

[2] Re: Protezione sistemi TNS

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 20 lug 2017, 14:36

Non rispondo a tutte le tue domande, ma volevo segnalare che i tempi indicati nella tabella 41A, che sono gli stessi da te riportati, vanno valutati in base ai successivi due articoli della 64-8:
413.1.3.4 I tempi massimi di interruzione indicati nella Tab. 41A si applicano ai circuiti terminali protetti con dispositivi di protezione contro le sovracorrenti aventi corrente nominale o regolata che non supera 32 A.
413.1.3.5 Tempi di interruzione convenzionali non superiori a 5 s sono ammessi per i circuiti diversi da quelli trattati in 413.1.3.4.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[3] Re: Protezione sistemi TNS

Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 20 lug 2017, 14:41

ok aspetto altri che mi rispondano allora..
Avatar utente
Foto Utenteloganwolverine
130 1 2 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 328
Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14

0
voti

[4] Re: Protezione sistemi TNS

Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 20 lug 2017, 15:08

sostanzialmente non capisco perché nei sistemi TT bisogna verificare che la resistenza di terra sia minore uguale di 50 V (tensione sopportabile dal corpo umano per 5 secondi senza subire danni) diviso la corrente di intervento dell'interruttore a 5s mentre per un sitema TN-S non si debba verificare quanto è la tensione di contatto moltiplicando impedenza del conduttore di protezione per la corrente di guasto fase-pe (forse perché essendo instantanea (o quasi) è implicitamente verificata?
Avatar utente
Foto Utenteloganwolverine
130 1 2 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 328
Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14

0
voti

[5] Re: Protezione sistemi TNS

Messaggioda Foto Utentelillo » 20 lug 2017, 18:16

non credo sia possibile contenere la tensione di contatto ammissibile inferiore a 50 V in un sistema TN-S.
il sistema è pensato per proteggere dai contatti indiretti mediante interruzione dell'alimentazione, per cui la condizione da soddisfare è la nota

I_a\leq \frac{U_0}{Z_s}

con gli interruttori differenziali non hai problemi a soddisfare la condizione di cui sopra.
con interruttori a sovracorrente devi effettuare una misura di impedenza di guasto.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[6] Re: Protezione sistemi TNS

Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 20 lug 2017, 19:48

ma perché nella norma ci sono tensioni V0 anche di 400 V o superiori? la tensione fase terra non è sempre 220?
Avatar utente
Foto Utenteloganwolverine
130 1 2 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 328
Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14

0
voti

[7] Re: Protezione sistemi TNS

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 21 lug 2017, 7:01

Non è detto, recentemente ho fatto delle misure in un impianto a 500 V trifase, dove la tensione verso terra è pari a 290 V.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[8] Re: Protezione sistemi TNS

Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 21 lug 2017, 8:19

ah ok.. ma NORMALMENTE in ITALIA io ho sempre e solo visto impianti a 400 V trifase.. quindi la tensione che considero fase terra è 220--

Ma qualcuno sa spiegarmi perché la norma ammette un tempo limite di 5 s per impianti di distribuzione? in quei 5 s quanto sarà la tensione applicata ad un eventuale sfortunato che tocca la carcassa proprio mentre c'è un guasto a massa dell'apparecchio? è accettabile?
Avatar utente
Foto Utenteloganwolverine
130 1 2 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 328
Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14

0
voti

[9] Re: Protezione sistemi TNS

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 21 lug 2017, 8:37

loganwolverine ha scritto:ma perché nella norma ci sono tensioni V0 anche di 400 V o superiori? la tensione fase terra non è sempre 220?

Ci possono essere sistemi a funzionanti a tensioni diverse dal 240/400 V

loganwolverine ha scritto:sostanzialmente non capisco perché nei sistemi TT bisogna verificare che la resistenza di terra sia minore uguale di 50 V (tensione sopportabile dal corpo umano per 5 secondi senza subire danni) diviso la corrente di intervento dell'interruttore a 5s

Adesso nel sistema TT è d'obbligo l'uso dei differenziali (art. 413.1.4.2) e il tempo massimo di ritardo ammesso è pari a 1 secondo solo per i circuiti di distribuzione
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[10] Re: Protezione sistemi TNS

Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 21 lug 2017, 8:45

Ma come mai la tensione Vco nel caso in cui la sezione del PE è metà di quella di fase a me risulta Vco=Vo/3 e non (Vo*2)/3 a qualcuno torna?
Immagine.png

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteloganwolverine
130 1 2 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 328
Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti