Buongiorno,
volevo chiedere come mai nella verifica della protezione dai contatti diretti nei sistemi TN ci sia distinzione nei tempi di intervento a seconda del tipo di circuito (distribuzione o terminale).
Nel caso di circuiti di distribuzione allego la tabella, la tensione V0 che è la tensione tra fase e terra come può essere superiore a 230 V?
Ultima domanda.. per tarare un interruttore magnetotermico (ammettendo che il suo potere di interruzione sia adeguato con la corrente di corto circuito a monte) come taro la termica e la magnetica?
la termica basta che sia rispettata Ib<In<Iz mentre 'per la magnetica dovrei tararla con Im>Icc MINIMA fondo linea corretto??
Per la verifica dei contatti indiretti? Se il sistema è TN-S dovrei conoscere l'impedenza dell'anello di guasto e verificare che la corrente di intervento dell'interruttore (mettiamo circuito di distribuziione) V0 sarebbe 230 V quindi tempo di intervento 0.4 secondi dovrei controllare quanto è la corrente di intervento dell'interruttore a 0,4 s e verificare che sia maggiore della I guasto=(V0)/impedenza anello di guasto altrimenti dovrei inserire un interruttore differenziale corretto?
Non devo verificare la tensione di contatto?
Protezione sistemi TNS
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Non rispondo a tutte le tue domande, ma volevo segnalare che i tempi indicati nella tabella 41A, che sono gli stessi da te riportati, vanno valutati in base ai successivi due articoli della 64-8:
413.1.3.4 I tempi massimi di interruzione indicati nella Tab. 41A si applicano ai circuiti terminali protetti con dispositivi di protezione contro le sovracorrenti aventi corrente nominale o regolata che non supera 32 A.
413.1.3.5 Tempi di interruzione convenzionali non superiori a 5 s sono ammessi per i circuiti diversi da quelli trattati in 413.1.3.4.
413.1.3.4 I tempi massimi di interruzione indicati nella Tab. 41A si applicano ai circuiti terminali protetti con dispositivi di protezione contro le sovracorrenti aventi corrente nominale o regolata che non supera 32 A.
413.1.3.5 Tempi di interruzione convenzionali non superiori a 5 s sono ammessi per i circuiti diversi da quelli trattati in 413.1.3.4.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
sostanzialmente non capisco perché nei sistemi TT bisogna verificare che la resistenza di terra sia minore uguale di 50 V (tensione sopportabile dal corpo umano per 5 secondi senza subire danni) diviso la corrente di intervento dell'interruttore a 5s mentre per un sitema TN-S non si debba verificare quanto è la tensione di contatto moltiplicando impedenza del conduttore di protezione per la corrente di guasto fase-pe (forse perché essendo instantanea (o quasi) è implicitamente verificata?
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
0
voti
non credo sia possibile contenere la tensione di contatto ammissibile inferiore a 50 V in un sistema TN-S.
il sistema è pensato per proteggere dai contatti indiretti mediante interruzione dell'alimentazione, per cui la condizione da soddisfare è la nota

con gli interruttori differenziali non hai problemi a soddisfare la condizione di cui sopra.
con interruttori a sovracorrente devi effettuare una misura di impedenza di guasto.
il sistema è pensato per proteggere dai contatti indiretti mediante interruzione dell'alimentazione, per cui la condizione da soddisfare è la nota

con gli interruttori differenziali non hai problemi a soddisfare la condizione di cui sopra.
con interruttori a sovracorrente devi effettuare una misura di impedenza di guasto.
0
voti
ma perché nella norma ci sono tensioni V0 anche di 400 V o superiori? la tensione fase terra non è sempre 220?
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
0
voti
Non è detto, recentemente ho fatto delle misure in un impianto a 500 V trifase, dove la tensione verso terra è pari a 290 V.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
ah ok.. ma NORMALMENTE in ITALIA io ho sempre e solo visto impianti a 400 V trifase.. quindi la tensione che considero fase terra è 220--
Ma qualcuno sa spiegarmi perché la norma ammette un tempo limite di 5 s per impianti di distribuzione? in quei 5 s quanto sarà la tensione applicata ad un eventuale sfortunato che tocca la carcassa proprio mentre c'è un guasto a massa dell'apparecchio? è accettabile?
Ma qualcuno sa spiegarmi perché la norma ammette un tempo limite di 5 s per impianti di distribuzione? in quei 5 s quanto sarà la tensione applicata ad un eventuale sfortunato che tocca la carcassa proprio mentre c'è un guasto a massa dell'apparecchio? è accettabile?
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
0
voti
loganwolverine ha scritto:ma perché nella norma ci sono tensioni V0 anche di 400 V o superiori? la tensione fase terra non è sempre 220?
Ci possono essere sistemi a funzionanti a tensioni diverse dal 240/400 V
loganwolverine ha scritto:sostanzialmente non capisco perché nei sistemi TT bisogna verificare che la resistenza di terra sia minore uguale di 50 V (tensione sopportabile dal corpo umano per 5 secondi senza subire danni) diviso la corrente di intervento dell'interruttore a 5s
Adesso nel sistema TT è d'obbligo l'uso dei differenziali (art. 413.1.4.2) e il tempo massimo di ritardo ammesso è pari a 1 secondo solo per i circuiti di distribuzione
0
voti
Ma come mai la tensione Vco nel caso in cui la sezione del PE è metà di quella di fase a me risulta Vco=Vo/3 e non (Vo*2)/3 a qualcuno torna?
Grazie
Grazie
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


