[1] Numero circuiti raggruppati

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 lug 2017, 15:12

Nel dimensionare la portata di un cavo se ho 10 partenze da un medesimo quadro dove ogni partenza è costituita da un cavo multipolare (tipo FG16OR16) e dove tutte le 10 linee per i primi 20mt viaggiano insieme sulla medesima canalina e poi i restanti 100mt ognuna viene messa in un tubo interrato dedicato, per il coeff. K x il raggruppamento devo considerare 10 circuiti raggruppati che però vorrebbe dire il 50% in meno della portata di ogni cavo?

grazie
Ps non capisco come mai Tisystem al max prevede 6 circuiti raggruppati :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[2] Re: Numero circuiti raggruppati

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 31 lug 2017, 16:18

Si, nel caso di cavi installati in fascio (raggruppamento di cavi non distanziati tra loro), devi applicare il coefficiente di riduzione k. Tuttavia la norma permette di non considerare i cavi caricati fino al 30% della portata Iz e permette di aumentare il valore di k se il carico è intermittente e se i cavi non sono caricati al 100%, ma questa è una scelta tua. Ricordati comunque che, per sezioni non similari, puoi prendere in considerazione la norma CEI 20-65 che in alcune situazioni può "aiutarti" notevolmente. Ciao.
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[3] Re: Numero circuiti raggruppati

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 31 lug 2017, 16:20

Perdonami, mi sono dimenticato di menzionarti la norma CEI-UNEL 35024/1 e in particolare l'articolo 4 (Fattori di correzione).
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[4] Re: Numero circuiti raggruppati

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 lug 2017, 16:53

Grazie General..... domanda magari stupida ma x circuito intendono linea con cavo multipolare o unipoalre che sia.........nel senso se ho 10 linee multipolari 5G70 sono 10 circuiti da considerare ma se le medesime venissero fatte con cavi unipolari sono sempre 10 circuiti da considerare?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[5] Re: Numero circuiti raggruppati

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 31 lug 2017, 17:05

Ciao Duracel, per i cavi unipolari ti riporto quanto segue (copio e incollo dal testo della norma):
Se un fascio o strato consiste di “n” cavi unipolari carichi, si possono considerare sia come n/2 circuiti bipolari per sistemi fase-fase o fase-terra, sia come n/3 circuiti tripolari per sistemi trifase.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[6] Re: Numero circuiti raggruppati

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 lug 2017, 17:30

Grazie

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti