Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

DPR 462/01

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] DPR 462/01

Messaggioda Foto UtenteElectron » 28 ago 2017, 14:45

Buongiorno a tutti.
Un'attività entro la quale svolgono, con continuità, la propria mansione ESCLUSIVAMENTE lavoratori a partita IVA (mensilmente emettono fattura, ricevendone il compenso) è soggetta agli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare del DPR 462/01 (denuncia dell'impianto di terra e relative verifiche periodiche) e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 219
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

0
voti

[2] Re: DPR 462/01

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 28 ago 2017, 16:30

Non credo ci si possa esimere dal verificare l'impianto di terra: i locali sono di proprietà del titolare dell'azienda.
Come configura il titolare l'occupazione dei suoi locali? Non sono in affitto a quanto pare, non sono suoi dipendenti da quanto dici.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,7k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4735
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

4
voti

[3] Re: DPR 462/01

Messaggioda Foto Utentelillo » 28 ago 2017, 18:03

si, è soggetto al Dpr 462/01.
Circolare 25 febbraio 2005, prot. n. 10723
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3374
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[4] Re: DPR 462/01

Messaggioda Foto UtenteElectron » 30 ago 2017, 11:14

lillo ha scritto:si, è soggetto al Dpr 462/01.
Circolare 25 febbraio 2005, prot. n. 10723


Grazie mille per la risposta e per il riferimento della circolare :ok:
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 219
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

0
voti

[5] Re: DPR 462/01

Messaggioda Foto UtenteElectron » 12 ott 2017, 10:18

lillo ha scritto:si, è soggetto al Dpr 462/01.
Circolare 25 febbraio 2005, prot. n. 10723


Buongiorno, mi si presenta un'altra situazione "particolare" per quanto concerne l'applicazione del DPR 462/01.
Un appartamento è stato adibito a poliambulatorio. Il proprietario dei locali concede in fitto ad alcuni professionisti (psicologo, odontoiatra, logopedista, medico estetico) una o più stanze e l'uso dei servizi comuni (reception, sala d'attesa, bagni, impianti idrico, elettrico, telefonico e internet).
Tra il titolare della struttura e i vari professionisti non vi è alcun contratto di lavoro, solo di fitto dei locali e dei servizi sopra descritti.

Tale situazione determina l'obbligo per il proprietario della struttura di adempiere al DPR 462/01 (denuncia dell'impianto di messa a terra e relative ispezioni biennali)?
Grazie anticipatamente.
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 219
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

1
voti

[6] Re: DPR 462/01

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 ott 2017, 10:23

Electron ha scritto:
Tale situazione determina l'obbligo per il proprietario della struttura di adempiere al DPR 462/01 (denuncia dell'impianto di messa a terra e relative ispezioni biennali)?


Il proprietario non è datore di lavoro, il DPR 462/01 non lo riguarda.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.437 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2092
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[7] Re: DPR 462/01

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 ott 2017, 13:08

Il proprietario dovrà dare delle indicazioni su come è stato eseguito l'impianto di dispersione tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore dell'impianto.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,9k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3382
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: DPR 462/01

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 18 ott 2017, 18:00

Goofy ha scritto:
Il proprietario non è datore di lavoro, il DPR 462/01 non lo riguarda.

Però riguarda i titolari dello studio medico, no?
Emanuele
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
1.521 1 10 12
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 627
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08

0
voti

[9] Re: DPR 462/01

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 ott 2017, 19:04

Foto Utenteconsole6 ha scritto:Però riguarda i titolari dello studio medico, no?

hanno dipendenti?
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3374
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[10] Re: DPR 462/01

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 ott 2017, 19:18

tutto giusto quello che scrivi, ma per quanto riguarda la parte documentale (Di.Co., eventuali progetti, ecc ecc).
ma nell'ambito di verifica Dpr 462/01 la presenza di dipendenti o meno è proprio la discriminante.
il titolare (inteso come datore di lavoro) di un locale medico, deve effettuare le verifiche manutentive dell'impianto, ma se il titolare del locale medico non ha dipendenti, non è soggetto al Dpr 462/01.
va da se che nel momento in cui assuma qualcuno a qualsiasi titolo, anche gratuito (volontariato), rientra nell'iter del decreto e parte denuncia, prima verifica e verifiche periodiche ogni due anni.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3374
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti