In un campeggio superiore ai 400 posti l'illuminazione di emergenza deve garantire almeno 2 Lux, non riesco a trovare però su nessuna norma o in nessun decreto se questi 2 Lux devono essere misurati al suolo, se è un valore minimo o se è una media.
Inoltre mi chiedevo se la via di fuga è più lunga di 20 metri bisogna avere due circuiti?
Campeggio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[2] Re: Campeggio
In nessun decreto trovi i riferimenti tecnici precisi, per quelli devi seguire la norma tecnica in vigore, ovvero la UNI EN 1838.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
[3] Re: Campeggio
Essendo un campeggio, a parer mio, il riferimento del compito visivo è il suolo e come illuminamento, prendendo come riferimento la UNI EN 1838, non deve essere inferiore ai 2 lux (la 1838 parla di 1 lux) lungo la linea centrale.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
[5] Re: Campeggio
Goofy ha scritto:Io i valori di illuminamento riportati nei decreti VVF li ho sempre interpretati come valori medi mantenuti.
Di fatto è un'interpretazione, non so se il CCTS abbia redatto una circolare in merito, mi ricordo che negli anni prima che entrasse in vigore la UNI EN 1838 c'era qualche funzionario che li considerava minimi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[7] Re: Campeggio
iosolo35 ha scritto:Valori medi nella zona del compito visivo? Con un Uo pari a 0,5?
Come ha scritto Mike si tratta di interpretazione.
Il decreto pubblico spettacolo parla di 5 lx a altezza di un metro.
Interpretandolo come valore medio (mantenuto) con l'uniformità Uo=0,5 non credo che ci siano differenze significative rispetto al lux al suolo sulla linea centrale indicato dalla UNI 1838 (a memoria calcolati senza contare le riflessioni)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


