Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quadripolare Magnet. Diff. 0,3A come Generale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Quadripolare Magnet. Diff. 0,3A come Generale

Messaggioda Foto Utenteelemet » 10 mar 2018, 21:23

Salve.
A seguito di sopralluogo per un impianto elettrico di un locale commerciale con rete trifase 400V riscontro che a valle di un sezionatore (Monte del Quadro), per la linea Utenze Trifase, la presenza di un quadripolare magnetotermico differenziale C40 con sensibilità 0,3 A . A valle di questa linea non vi sono altri sottoquadri ma termina in una presa industriale cui è collegata una lavatrice industriale.
Chiedo al proprietario se il quadro è stato soggetto a modifiche nel corso del tempo, il quale mi risponde dicendomi che in passato "scattava" il contatore probabilmente per dispersione della macchina che poi ha risolto.
Deduco che il problema è stato risolto sostituendo il quadripolare con uno identico ma con sensibilità da 0,03A a 0,3A ....
Mi chiedo, non doveva essere controllata la macchina invece di sostituire il quadripolare diff. a monte?
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteelemet
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 13 dic 2014, 13:37

0
voti

[2] Re: Quadripolare Magnet. Diff. 0,3A come Generale

Messaggioda Foto Utenteivano » 11 mar 2018, 12:28

su una lavatrice del genere il 30ma provoca spesso scatti intempestivi.
quindi non vedo il problema ad installare uno 0.3A
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[3] Re: Quadripolare Magnet. Diff. 0,3A come Generale

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mar 2018, 14:48

Un interruttore generale da 30 mA non è più usato nemmeno nelle abitazioni, dove come minimo se ne prevedono due: prese e luce. Nel terziario, 300 mA come generale può essere lo stesso a rischio di scatti intempestivi, bisogna lavorare di selettività e suddividere il più possibile le utenze. Per quanto mi riguarda, quando è possibile evito il differenziale generale e lo installo solamente nelle utenze terminali, oppure, ovviamente per potenze superiori ai 35 kW lo prevedo regolabile e tarato a 1A 1s ovviamente coordinato con Rt.
Dopo di che, la logica vuole che se il differenziale interviene bisogna scoprire il motivo prima di sostituire il dispositivo con altro di taglia superiore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti