[1] messa a terra carpenteria metallica quadro

Messaggioda Foto Utentelulu » 9 apr 2018, 12:07

Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati,
qualcuno di voi saprebbe indicarmi un riferimento normativo che mi dia indicazione di come mettere a terra un quadro elettrico? Nello specifico mi riferisco al criterio con cui si dimensiona la sezione del cavo di terra che mette a terra la carpenteria metallica del quadro.Ci sono prescrizioni specifiche a riguardo?
grazie infinite a chiunque mi risponderà
Avatar utente
Foto Utentelulu
-2 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 17 nov 2006, 18:34

0
voti

[2] Re: messa a terra carpenteria metallica quadro

Messaggioda Foto Utentelillo » 9 apr 2018, 12:27

CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) art. 8.4.3.2.2
inoltre l'allegato B riporta la solita formula sul dimensionamento termico per correnti di breve durata.