Un trasformatore in olio in condizioni ideali è in grado di supportate una potenza attiva massima pari a: XXX kVA x cosfì e può essere sovraccaricato (*):
• 10% per massimo 4 ore
• 20% per massimo 2 ore
• …
• fino al 60% per massimo 30 minuti.
(*) Carico precedente 80% della potenza nominale. Dati generici ricavati dalla guida CEI 14 fasc. 5645 tab. IV per la sovraccaricabilità trasformatori in olio ONAN.
Pertanto la massima potenza attiva 24/24h 365/365d di un trasformatore in olio da 630 kVA è pari a: 478 kW (cofì 0,95). Corretto?
Sovraccaricabilità trasformatore in olio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Non capisco bene la domanda e secondo me andrebbe considerata la temperatura ambiente.
Io utilizzo queste tabelle (a pag. 2 in tedesco ma facile da usare):
http://www.raustoc.ch/Media/KD-00043_Trafo-Ueberlastbarkeit_de.aspx
sulle x vedo il carico iniziale (negli esempi il trasformatore è carico all'inizio al 50% cioè 0,5 sulle ascisse), sulle y il carico finale (negli esempi il 130% del valore nominale).
Sulle linee "isocrone" (si dice così?) vedo quanto tempo puo`durare il sovraccarico
Io utilizzo queste tabelle (a pag. 2 in tedesco ma facile da usare):
http://www.raustoc.ch/Media/KD-00043_Trafo-Ueberlastbarkeit_de.aspx
sulle x vedo il carico iniziale (negli esempi il trasformatore è carico all'inizio al 50% cioè 0,5 sulle ascisse), sulle y il carico finale (negli esempi il 130% del valore nominale).
Sulle linee "isocrone" (si dice così?) vedo quanto tempo puo`durare il sovraccarico
0
voti
Mike ha scritto:Pertanto la massima potenza attiva 24/24h 365/365d di un trasformatore in olio da 630 kVA è pari a: 478 kW (cofì 0,95). Corretto?
si corretto considerando come potenza del calcolo l'80% della nominale.
0
voti
Infatti, mi riferivo alle condizioni ideali e la tabella che hai inoltrato convalida in parte il ragionamento. Probabilmente la tabella CEI a cui mi riferisco parte dalle condizioni peggiori, ovvero dal 80% come da 40°C su tua tabella.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
lillo ha scritto:si corretto considerando come potenza del calcolo l'80% della nominale.
Quello è il punto infatti, la guida parla di: "carico precedente 80% della potenza nominale."
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
la butto li:
probabilmente la guida tiene in considerazione che il trasformatore lavora in condizioni ottimali proprio all'80% del carico nominale.
provo a spiegarmi meglio: il rendimento della macchina è più alto quando questa lavora a circa il 75/80% della potenza nominale piuttosto che al 100%; è probabile che la guida tenga in considerazione che il trasformatore venga utilizzato al massimo in quelle condizioni, presupponendo che questo sia installato secondo la buona tecnica.
probabilmente la guida tiene in considerazione che il trasformatore lavora in condizioni ottimali proprio all'80% del carico nominale.
provo a spiegarmi meglio: il rendimento della macchina è più alto quando questa lavora a circa il 75/80% della potenza nominale piuttosto che al 100%; è probabile che la guida tenga in considerazione che il trasformatore venga utilizzato al massimo in quelle condizioni, presupponendo che questo sia installato secondo la buona tecnica.
4
voti
Non è così: il trasformatore può essere caricato alla potenza nominale (630 kVA ovvero 598.5 kW a cosfi 0.95) ed a regime avrà sovratemperatura del punto caldo di 78K in accordo alla norma CEI 60076-2.
Questa condizione può essere tollerata in modo permanente; con una temperatura ambiente di 20 °C una macchina isolata con carta Kraft avrà quindi una vita attesa tra i 10 e 15 anni, ammesso che l'umidità nell'olio sia tenuta sotto controllo.
Se invece la macchina è isolata con carta thermally upgraded, nelle medesime condizioni la vita attesa sarà più che raddoppiata.
Chiaramente se parti dalla condizione di regime termico a 78K le capacità di sovraccarico della macchina saranno ridotte, a parità di consumo di vita, rispetto al caso in cui parti con carico all'80%.
Per rispondere alla domanda di Mike, una macchina da 630 kVA, realizzata con sovratemperure da norma, può essere esercita permanentemente a 598.5 kW a cosfi 0.95
Questa condizione può essere tollerata in modo permanente; con una temperatura ambiente di 20 °C una macchina isolata con carta Kraft avrà quindi una vita attesa tra i 10 e 15 anni, ammesso che l'umidità nell'olio sia tenuta sotto controllo.
Se invece la macchina è isolata con carta thermally upgraded, nelle medesime condizioni la vita attesa sarà più che raddoppiata.
Chiaramente se parti dalla condizione di regime termico a 78K le capacità di sovraccarico della macchina saranno ridotte, a parità di consumo di vita, rispetto al caso in cui parti con carico all'80%.
Per rispondere alla domanda di Mike, una macchina da 630 kVA, realizzata con sovratemperure da norma, può essere esercita permanentemente a 598.5 kW a cosfi 0.95
5
voti
lillo ha scritto:il rendimento della macchina è più alto quando questa lavora a circa il 75/80%
questo è un errore comune, derivato da "vecchi" libri di costruzioni elettromeccaniche, che facevano riferimento a vecchi materiali magnetici. I moderni trasformatori hanno il punto di massimo rendimento compreso tra il 25 ed il 40%, principalmente per il miglioramento delle prestazioni dei lamierini.
Un trafo da 630 kVA in olio ha rendimento massimo a circa il 30 % del carico.
0
voti
Grazie
fpalone, puoi spiegarmi meglio le condizioni di regime termico 78K nei casi pratici dove soprattutto d'estate i 20°C te li sogni.
Purtroppo ho a che fare con trasformatori di stabilimenti esistenti dove si preoccupano di controllare la cabina e fare manutenzione solo in caso di guasto o se devono programmare qualche ampliamento e non sanno nemmeno che trasformatore hanno e mi chiedono se possono ampliarsi
Secondo te posso considerare lo stesso criterio anche per trasformatori vecchi e non trattati benissimo o è meglio tenersi un margine di sicurezza?
Purtroppo ho a che fare con trasformatori di stabilimenti esistenti dove si preoccupano di controllare la cabina e fare manutenzione solo in caso di guasto o se devono programmare qualche ampliamento e non sanno nemmeno che trasformatore hanno e mi chiedono se possono ampliarsi
Secondo te posso considerare lo stesso criterio anche per trasformatori vecchi e non trattati benissimo o è meglio tenersi un margine di sicurezza?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
fpalone ha scritto:questo è un errore comune, derivato da "vecchi" libri di costruzioni elettromeccaniche
mi hai beccato.
grazie per la delucidazione.
domanda: qualche buon testo da cui si possano attingere informazioni attuali? o fai riferimento ai dati forniti da alcuni costruttori?
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


