Buongiorno,
secondo voi collegando i vari armadi batterie di un UPS nel seguente modo (in allegato) e avendo un carico ipotetico di 400 A, la corrente si suddividerà in egual modo tra i vari armadi oppure no? Nel caso come si potrebbe risolvere?

Grazie.
Allegati
Immagine.png
Avatar utente
Foto Utenteloganwolverine
112 1 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14

0
voti

[2] Re: Collegamento armadio batterie UPS

Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 8 mar 2019, 10:09

Nessuna considerazione a riguardo?
Grazie. O_/
Avatar utente
Foto Utenteloganwolverine
112 1 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14

0
voti

[3] Re: Collegamento armadio batterie UPS

Messaggioda Foto UtenteNSE » 8 mar 2019, 11:15

Si distribuirà come un classico partitore di corrente. All'armadio 1 (siccome ha meno resistenza ) passerà più corrente che non nell'armadio 4.
Le proporzioni dipenderanno da quanto incidono le varie resistenza.
La differenza può essere irrisoria o significativa.
Puoi compensare questo problema (se lo è) facendo un circuito ad anello: Riparti da armadio 4 e torni a sezionatore.
Oppure meglio ancora fai un collettore/barratura e parti da li per tutti e 4
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
1.656 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 458
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[4] Re: Collegamento armadio batterie UPS

Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 8 mar 2019, 12:31

Grazie del suggerimento, in realtà essendo un problema significativo ho risolto in questo modo: vedi allegato;
intendevi così anche tu? grazie.
Allegati
Immagine.png
Avatar utente
Foto Utenteloganwolverine
112 1 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14

1
voti

[5] Re: Collegamento armadio batterie UPS

Messaggioda Foto UtenteNSE » 8 mar 2019, 12:39

:D :D :D Idraulicamente hai fatto un ritorno inverso.
E, non intendevo proprio così ma è giusto.

Ora che hai equilibrato le correnti, tieni presente la criticità dei collegamenti, il primo morsetto (entra esci) sopporta tutta la corrente delle batterie (400A), è dimensionato giusto per questo lavoro?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
1.656 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 458
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[6] Re: Collegamento armadio batterie UPS

Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 8 mar 2019, 13:00

Intendi il polo dei vari sezionatori? si non penso abbiano problemi.