Buongiorno,
secondo voi collegando i vari armadi batterie di un UPS nel seguente modo (in allegato) e avendo un carico ipotetico di 400 A, la corrente si suddividerà in egual modo tra i vari armadi oppure no? Nel caso come si potrebbe risolvere?
Grazie.
Collegamento armadio batterie UPS
Moderatori: MASSIMO-G,
sebago,
Mike,
lillo
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Si distribuirà come un classico partitore di corrente. All'armadio 1 (siccome ha meno resistenza ) passerà più corrente che non nell'armadio 4.
Le proporzioni dipenderanno da quanto incidono le varie resistenza.
La differenza può essere irrisoria o significativa.
Puoi compensare questo problema (se lo è) facendo un circuito ad anello: Riparti da armadio 4 e torni a sezionatore.
Oppure meglio ancora fai un collettore/barratura e parti da li per tutti e 4
Le proporzioni dipenderanno da quanto incidono le varie resistenza.
La differenza può essere irrisoria o significativa.
Puoi compensare questo problema (se lo è) facendo un circuito ad anello: Riparti da armadio 4 e torni a sezionatore.
Oppure meglio ancora fai un collettore/barratura e parti da li per tutti e 4
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Grazie del suggerimento, in realtà essendo un problema significativo ho risolto in questo modo: vedi allegato;
intendevi così anche tu? grazie.
intendevi così anche tu? grazie.
-
loganwolverine
112 1 2 7 - Frequentatore
- Messaggi: 291
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
1
voti



E, non intendevo proprio così ma è giusto.
Ora che hai equilibrato le correnti, tieni presente la criticità dei collegamenti, il primo morsetto (entra esci) sopporta tutta la corrente delle batterie (400A), è dimensionato giusto per questo lavoro?
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Intendi il polo dei vari sezionatori? si non penso abbiano problemi.
-
loganwolverine
112 1 2 7 - Frequentatore
- Messaggi: 291
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14