Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere un vostro parere.
Dobbiamo allestire gli impianti per una manifestazione temporanea completamente all'aperto.
Gli impianti verranno alimentati attraverso due generatori da 30kW ciascuno.
Ciascuno dei due generatori alimenteranno parti distinte di impianto: uno sarà dedicato al service del gruppo musicale. L'altro ai banchi di somministrazione cibo/bevande.
Gli impianti non hanno punti in comune e sono distanziati almeno 30m tra loro (i generatori saranno distanziati circa 50m).
Sono intenzionato a mettere a terra i centri stella dei due generatori, ma di non accomunarli: Secondo voi è corretto?
Grazie e buona giornata
Manifestazione temporanea con più generatori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buongiorno a tutti.
Ho ancora un dubbio sulla alimentazione degli impianti con gruppi elettrogeni.
Come ho scritto sopra, intendo mettere a terra il centro stella dei generatori.
Mi sto ponendo il dubbio di come deve essere fatto il dispersore, soprattutto al fine di ottenere un valore di resistenza adeguato.
Già, adeguato: ma adeguato a cosa?
Perché da più parti (anche qui sul forum), leggo che basta un picchetto con il quale ottengo una resistenza elevata. Ma leggo anche di calcoli che determinano una resistenza massima di meno di 3ohm, il che vorrebbe dire fare un impianto disperdente ben più ampio e articolato.
qual è la verità?
Grazie e buona giornata
Ho ancora un dubbio sulla alimentazione degli impianti con gruppi elettrogeni.
Come ho scritto sopra, intendo mettere a terra il centro stella dei generatori.
Mi sto ponendo il dubbio di come deve essere fatto il dispersore, soprattutto al fine di ottenere un valore di resistenza adeguato.
Già, adeguato: ma adeguato a cosa?
Perché da più parti (anche qui sul forum), leggo che basta un picchetto con il quale ottengo una resistenza elevata. Ma leggo anche di calcoli che determinano una resistenza massima di meno di 3ohm, il che vorrebbe dire fare un impianto disperdente ben più ampio e articolato.
qual è la verità?
Grazie e buona giornata
0
voti
crimail ha scritto:
Perché da più parti (anche qui sul forum), leggo che basta un picchetto con il quale ottengo una resistenza elevata.
Nei sistemi TN il valore di resistenza di terra è ininfluente per la protezione dai contatti indiretti, il dispersore non è interessato dalla corrente di guasto.
Ma leggo anche di calcoli che determinano una resistenza massima di meno di 3ohm
Dove?
0
voti
0
voti
Ti fanno il calcolo con Re=10 ohm.
Ma se invece fosse 5 ohm? Dovresti dimezzare Rn. E se fosse 2,5 ohm?
Cercherò meglio ma credo che il rischio del guasto di una fase a terra (senza passare per la massa) per impianto alimentato da generatore sia trascurato dalla norma: bisognerebbe magari preoccuparsi nel caso di linee aeree non isolate.
La probabilità di quel guasto con linee in cavo mi sembra inferiore a quella di un contatto diretto.
Ma se invece fosse 5 ohm? Dovresti dimezzare Rn. E se fosse 2,5 ohm?
Cercherò meglio ma credo che il rischio del guasto di una fase a terra (senza passare per la massa) per impianto alimentato da generatore sia trascurato dalla norma: bisognerebbe magari preoccuparsi nel caso di linee aeree non isolate.
La probabilità di quel guasto con linee in cavo mi sembra inferiore a quella di un contatto diretto.
0
voti
Grazie Goofy, gentilissimo.
Ho cercato anch'io sul "Fondamenti di sicurezza elettrica" e, nel capitolo della protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TN (paragrafo: Tensioni sul neutro in condizioni anomale del circuito), dice che se il contatto del conduttore di fase avviene verso il terreno (cavo guasto, linea aerea spezzata), la resistenza di contatto è talmente elevata da ridurre la tensione sul neutro a valori non pericolosi.
Probabilmente è per questo motivo che la resistenza del dispersore del centro stella non ha molta importanza.
Buona serata,
Ho cercato anch'io sul "Fondamenti di sicurezza elettrica" e, nel capitolo della protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TN (paragrafo: Tensioni sul neutro in condizioni anomale del circuito), dice che se il contatto del conduttore di fase avviene verso il terreno (cavo guasto, linea aerea spezzata), la resistenza di contatto è talmente elevata da ridurre la tensione sul neutro a valori non pericolosi.
Probabilmente è per questo motivo che la resistenza del dispersore del centro stella non ha molta importanza.
Buona serata,
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


