Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cei 0-21 potere di interruzione con FV

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Cei 0-21 potere di interruzione con FV

Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 giu 2019, 10:25

Non trovo riferimenti in merito al seguente quesito:
In caso di impianto elettrico civile o terziario in BT/ TT - con impianto FV annesso con scambio sul posto, il potere di interruzione del primo dispositivo di protezione si può adottare in relazione alle tabelle esplicative in base alla fornitura del gestore o si deve tenere conto anche della potenza installata del FV..?
Esempio classico: Fornitura 6 kW monofase in TT e potere di interruzione del primo dispositivo pari a 6kA.
In caso di impianto FV annesso il valore può cambiare o ci si deve relazionare O_/ solo con la fornitura del gestore.?
Saluti.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
903 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2775
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

2
voti

[2] Re: Cei 0-21 potere di interruzione con FV

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 giu 2019, 11:50

Foto Utenteelettro ha scritto:In caso di impianto FV annesso il valore può cambiare o ci si deve relazionare solo con la fornitura del gestore.?

è sufficiente rispettare le prescrizione della CEI 0-21, in breve nel tuo caso il 6 kA va benissimo.
il contributo al corto circuito degli inverter è minimo, siamo sull'ordine della corrente nominale.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3373
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti