buongiorno a tutti,
in una attività commerciale, viene richiesta l'evacuazione fumi in caso di incendio.
L'edificio è esistente, non esistono aperture verso l'esterno né verso l'alto.
Si pensa di utilizzare i vecchi condotti del riscaldamento con relative bocchette, per aspirare il fumo.
Il comando avverrà per mezzo del sistema di rilevazione fumi.
Quindi ci sarà un sistema di aspirazione opportunamente dimensionato, ma mi chiedono che possa funzionare anche a seguito dell sgancio di emergenza.
Avete già affrontato un problem simile e come avete risolto?
grazie
Evacuazione fumi
Moderatore:
iosolo35
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
[1] Evacuazione fumi
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Alcuni anni fa ho seguito un lavoro dove, in edificio nuovo, è stato previsto un estrattore fumi che bypassava la ripresa delle UTA e funzionava espressamente per estrarre fumo. In quel caso l'estrattore era comandato da un modulo uscita della rivelazione incendi. L'estrattore era poi sotto Gruppo Elettrogeno.
La UNI12100-10 definisce le caratteristiche delle alimentazioni degli EFC, mi pare di capire che ammette l'intervento entro i 15s.
La UNI12100-10 definisce le caratteristiche delle alimentazioni degli EFC, mi pare di capire che ammette l'intervento entro i 15s.
0
voti
Come per l'illuminazione di sicurezza, lo sgancio dovrebbe essere presente ma discriminato assolutamente dallo sgancio delle utenze normali. Analogamente i VVF chiedono per l'illuminazione di sicurezza con CPS uno sgancio dedicato
0
voti
Ok, grazi delle risposte.
Solo non ho capito: il gruppo elettrogeno è necessario o è sufficiente la linea resistente al fuoco direttamente da contatore? Ovviamente con sgancio dedicato
Solo non ho capito: il gruppo elettrogeno è necessario o è sufficiente la linea resistente al fuoco direttamente da contatore? Ovviamente con sgancio dedicato
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
3
voti
Sympler82 ha scritto:No, ambedue le condizioni sono necessarie per garantire il funzionamento in caso di emergenza.
Non ne sono convinto, la norma UNI 9494-2:2014 è ambigua.
Il punto 6.10.12.2 prima dice che "l'impianto di alimentazione elettrica del SEFFC deve [...] garantire l'alimentazione elettrica [...] anche se l'alimentazione all'edificio servito viene interrotta per motivi di sicurezza o in caso di avaria di altri impianti ad esso collegati."
Quindi non parla di avaria della rete e basterebbe l'alimentazione a monte di tutto.
Subito dopo aggiunge che:" L'energia elettrica di funzionamento deve essere autonoma e garantita in caso di incendio."
"autonoma" può essere variamente interpretato.
Alla fine lo stesso articolo chiarisce che "Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità del servizio potrà essere attestata dall'Ente erogatore mediante dati statistici relativi agli anni precedenti. Una indisponibilità per manutenzione dell'ordine di 60 ore/anno, relativamente all'area interessata dall'impianto è ritenuto accettabile."
Direi che come al solito si ricade nella valutazione del rischio: se è accettabile una alimentazione idrica di tipo singolo per gli idranti secondo me può essere accettata una alimentazione da rete con interruzione < 60 ore / anno senza alimentazione di riserva anche per l'estrattore.
1
voti
Chiarissimo.
E' chiaro che per un progettista elettrico è più facile prevedere alimentazione da GE o chiedere l'installazione di un CPS.
Nella vita reale è già difficile ottenere i dati di ingresso fondamentali, i dati statistici uno dove può recuperarli? Dall'ente erogatore? A mio parere non è garanzia assoluta, ci sono altri fattori "a valle"
Comunque grazie per la dovuta precisazione :)
E' chiaro che per un progettista elettrico è più facile prevedere alimentazione da GE o chiedere l'installazione di un CPS.
Nella vita reale è già difficile ottenere i dati di ingresso fondamentali, i dati statistici uno dove può recuperarli? Dall'ente erogatore? A mio parere non è garanzia assoluta, ci sono altri fattori "a valle"
Comunque grazie per la dovuta precisazione :)
0
voti
Buongiorno
torno sull'argomento, ora che ho più informazioni.
Il sistema di aspirazione fumi è realizzato con due ventilatori adatti per una temperatura fumi fino a 400 gradi.
Necessitano di alimentazione 400V trifase, ed hanno una potenza di 0,37 kW
Quindi, fermo restando che ci sarà una alimentazione "normale" in partenza direttamente da sotto il contatore, conduttura resistente al fuoco e sgancio dedicato.
Un quadro elettrico per alimentare i due ventilatori con azionamento dalla centrale di rilevazione fumi per intervento dei sensori e/o dei pulsanti manuali di allarme.
Un azionamento manuale sul posto.
Mi domando se posso realizzare l'alimentazione autonoma con un soccorritore in grado di fornirmi almeno 1 kW per un tempo di: un'ora? mezzo'ora?
Il soccorritore deve essere adatto per alimentazione di sicurezza, quindi non può essere un semplice UPS?
Il soccorritore può stare nello sesso locale, compartimentato, dove si trovano i ventilatori?
Devo prevedere uno sgancio di emergenza per l'alimentazione del soccorritore fuori dal locale ventilatori? Praticamente come un gruppo pompe di emergenza.
Chiedo scusa ma non ho mai affrontato questo tipo di problema, grazie
torno sull'argomento, ora che ho più informazioni.
Il sistema di aspirazione fumi è realizzato con due ventilatori adatti per una temperatura fumi fino a 400 gradi.
Necessitano di alimentazione 400V trifase, ed hanno una potenza di 0,37 kW
Quindi, fermo restando che ci sarà una alimentazione "normale" in partenza direttamente da sotto il contatore, conduttura resistente al fuoco e sgancio dedicato.
Un quadro elettrico per alimentare i due ventilatori con azionamento dalla centrale di rilevazione fumi per intervento dei sensori e/o dei pulsanti manuali di allarme.
Un azionamento manuale sul posto.
Mi domando se posso realizzare l'alimentazione autonoma con un soccorritore in grado di fornirmi almeno 1 kW per un tempo di: un'ora? mezzo'ora?
Il soccorritore deve essere adatto per alimentazione di sicurezza, quindi non può essere un semplice UPS?
Il soccorritore può stare nello sesso locale, compartimentato, dove si trovano i ventilatori?
Devo prevedere uno sgancio di emergenza per l'alimentazione del soccorritore fuori dal locale ventilatori? Praticamente come un gruppo pompe di emergenza.
Chiedo scusa ma non ho mai affrontato questo tipo di problema, grazie
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
2
voti
[10] Re: Evacuazione fumi
Giuliano58 ha scritto:Mi domando se posso realizzare l'alimentazione autonoma con un soccorritore in grado di fornirmi almeno 1 kW per un tempo di: un'ora? mezzo'ora?
L'autonomia dovrebbe essere specificata nel progetto prevenzione incendi
Giuliano58 ha scritto:Il soccorritore deve essere adatto per alimentazione di sicurezza, quindi non può essere un semplice UPS?
no perché a servizio di impianti di sicurezza, deve essere certificato EN50171.
Giuliano58 ha scritto:Il soccorritore può stare nello sesso locale, compartimentato, dove si trovano i ventilatori?
in locale protetto per quanto possibile dall'incendio
Giuliano58 ha scritto:Devo prevedere uno sgancio di emergenza per l'alimentazione del soccorritore fuori dal locale ventilatori? Praticamente come un gruppo pompe di emergenza.
il comando di emergenza sì, separato, ma anche in posizione visibile dai VVF (accanto a quello di sgancio energia normale)
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

