Dal manuel del Logo leggo che:
"Le versioni di LOGO! con uscite a transistor si riconoscono perché nel nome manca la
lettera R. Le uscite sono a prova di cortocircuito e di sovraccarico. Non è necessario fornire
separatamente una tensione di carico, perché viene già fornita da LOGO!."
premesso che il mio è un LOGO! 24CE TRANS. modello 6ED1052-1CC08-0BA0, se volessi le 4 uscite come contatti puliti devo perforza appoggiarmi a dei relè? O si puo settare qualcosa?
Contatti uscite del Logo a transistor
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Ciao,le uscite sul tuo logo sono uscite a 24 volt,se devi pilotare dei carichi di diversa natura o di Potenza attraverso contatti puliti devi inserire dei relè alle uscite.. altrimenti dovresti acquistare un logo che ha già le uscite a relè o anche un modulo espansione
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)