[1] TA di misura e di protezione

Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 20 apr 2021, 8:50

Buongiorno,
volevo chiedervi a quale problematiche si va incontro se, anziché connettere dei TA di misura con classe 0,5% ad un'analizzatore di rete, vengano connessi dei TA di protezione con classe 5P10.
Grazie
O_/
Avatar utente
Foto UtenteElectricalDesign
38 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 24 ott 2017, 22:57

1
voti

[2] Re: TA di misura e di protezione

Messaggioda Foto Utentefpalone » 20 apr 2021, 9:28

Salve Foto UtenteElectricalDesign ,
i nuclei di misura dei TA sono caratterizzati da un fattore di sicurezza Fs, che limita la corrente al secondario anche nel caso di presenza di correnti di guasto lato primario.
Al contrario, i TA di protezione devono trasdurre con fedeltà correnti di elevata intensità: quelle di guasto; quindi non saturano.
Quindi, se invece di collegare al tuo analizzatore di rete il circuito amperometrico secondario di un TA di misura ci colleghi quello di un TA di protezione, in caso di guasto il tuo analizzatore di rete sarà attraversato da una corrente proporzionale a quella di guasto, con i conseguenti rischi di danni all'analizzatore ed eventualmente agli operatori.