Io desumo che per la fornitura trifase da 10 kW Enel metta una protezione da 4C16A o max 4C20A, per cui scatterebbe l'interruttore nel caso immettessi in rete tutti gli 8kW ?
Imp. Fotovoltaico 8kw monofase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Salve, secondo voi se in una villetta, ho un impianto ftv da quasi 8kW monofase su una fornitura trifase da 10 kW ci sono problemi ?
Io desumo che per la fornitura trifase da 10 kW Enel metta una protezione da 4C16A o max 4C20A, per cui scatterebbe l'interruttore nel caso immettessi in rete tutti gli 8kW ?

Io desumo che per la fornitura trifase da 10 kW Enel metta una protezione da 4C16A o max 4C20A, per cui scatterebbe l'interruttore nel caso immettessi in rete tutti gli 8kW ?
0
voti
a memoria, pratico poco il FV, l'enel ammette 6 kW di squilibrio.
Quindi 8kW monofase sul trifase, si, ci sono problemi,
mentre se erano 8kW su 10 kW monofasi i problemi non c'erano
(o erano solo di funzionamento).
Quindi 8kW monofase sul trifase, si, ci sono problemi,
mentre se erano 8kW su 10 kW monofasi i problemi non c'erano
(o erano solo di funzionamento).
0
voti
Non ci dovrebbe essere nessun problema: il contratto indica i limiti di prelievo (o immissione) totali per le 3 fasi, almeno fino ai 10 kW che enel distribuzione in genere indica come limite per lo squilibrio permanente.
1
voti
Io non starei così tranquillo. Il massimo squilibrio è 6 kW, e oltre è facoltà del distributore concedere monofase fino a 10 kW
CEI 0-21:
I contatori devono misurare questo squilibrio ed agire di conseguenza, al momento la funzione non è attiva, ma in futuro possono attivarla...
CEI 0-21:
8.3 Connessione monofase/trifase alla rete di Distribuzione
Gli impianti di produzione collegati alla rete mediante un sistema elettrico di distribuzione monofase possono avere una potenza complessiva fino a 6 kW. È facoltà del Distributore elevare la suddetta potenza fino a 10 kW. Il valore di potenza complessiva ammesso per impianti di produzione con connessione monofase alla rete di distribuzione è assunto nel seguito quale Limite allo Squilibrio Permanente (LSP).
Gli impianti di produzione collegati alla rete mediante un sistema elettrico trifase possono essere realizzati anche con generatori monofase purché la potenza dei generatori sia equamente ripartita sulle singole fasi.
8.3.1.1 Squilibrio permanente
Per impianti trifase realizzati con più unità monofasi, si ammette una installazione tale da avere un possibile squilibrio di potenza generata tra le fasi fino al limite sopra specificato
(Limite di Squilibrio di Potenza, LSP) inteso come differenza tra fase con potenza maggiore e fase con potenza minore.
I contatori devono misurare questo squilibrio ed agire di conseguenza, al momento la funzione non è attiva, ma in futuro possono attivarla...
0
voti
ad oggi ENEL distribuzione ammette in monofase fino a 10 kW.
Del futuro non c'è certezza, azioni retroattive sono sempre possibili, guarda cosa è successo con l'allegato A70....
Del futuro non c'è certezza, azioni retroattive sono sempre possibili, guarda cosa è successo con l'allegato A70....
1
voti
Non sempre.
Si può tentare la connessione, ma se non vogliono non c'è nulla da fare se non cambiare inverter o togliere pannelli...
Di questo bisogna esserne consapevoli in anticipo.
Si può tentare la connessione, ma se non vogliono non c'è nulla da fare se non cambiare inverter o togliere pannelli...
Di questo bisogna esserne consapevoli in anticipo.
0
voti
GioArca67 ha scritto:I contatori devono misurare questo squilibrio ed agire di conseguenza, al momento la funzione non è attiva, ma in futuro possono attivarla...
Io sono più che d'accordo, sapendo che la CEI 0-21 prevede il limite di squilibrio, nonostante ora l'indicazione sia disattesa, prevedo sempre di limitare a 6 kW lo squilibrio.
0
voti
Spezza l'impianto: due fasi a 4 kW (aggiungi un inverter) stai nei 6, usi solo 2 fasi. Dalla norma sembra concesso avere l'impianto trifase con più inverter monofase e, soprattutto, non enuncia da nessuna parte che le fasi devono essere caricate tutte e 3: parla di "singole fasi" (non "tutte le fasi") che devono essere equilibrate (quindi rispettare lo squilibrio massimo di 6 kW tra fase più carica e più scarica).
Da come interpreto la norma 2 fasi a 4 kW e una a 0 sono considerabili equilibrate, il carico è ripartito tra (due) singole fasi.
Da come interpreto la norma 2 fasi a 4 kW e una a 0 sono considerabili equilibrate, il carico è ripartito tra (due) singole fasi.
-

DavideDaSerra
213 1 7 - Expert

- Messaggi: 279
- Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)










