[1] Regolamento esercizio e Batterie accumulo

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 set 2022, 18:34

Salve, qualcuno mi sa dare una mano per la compilazione del reg. esercizio per la sezione batterie ?
Il modulo Unareti mi chiede:
1)Potenza unità di accumulo (kW)
2) Numero unità
3) Energia (kWh
io ho 6 pacchi di batterie Weco 5k3 allego targhette unità di carica, batterie e relativo inverter Sofar Hyd 20KTL a cui si collegano
Mi hanno detto che le batterie sono da 5kWh/cad per un totale di 30kWh, ma vedendo le schede ho dei dubbi.
Volevo capire cosa devo scrivere ai punti 1) e 3)
Grazie in anticipo
Reg. eserc..jpg

alim. batt..jpg

1° pacco batterie.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Regolamento esercizio e Batterie accumulo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 set 2022, 20:29

Dal datasheet sembra che
Potenza nominale = 100A * 51,2V = 5,12kW
Energia nominale = 105A * 51,2V = 5,376kW (ma usa 5,3 kW come sempre da datasheet)
Quindi per il pacco da 6 moltiplica per 6 i valori di cui sopra (per energia usa 5,3 kW)
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Regolamento esercizio e Batterie accumulo

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 24 set 2022, 20:45

Prova a contattare direttamente la fabbrica costruttrice c'è una filiale in italia
https://wecobatteries.com/contact-us/
oppure la zcs.

https://wecobatteries.com/dual-voltage-2/

dati per un solo modulo "da schede tecniche trovate in rete"
P= 5kW E=5,22kWh
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[4] Re: Regolamento esercizio e Batterie accumulo

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 set 2022, 21:49

Generalmente i produttori fanno un documento chiamato addendum tecnico per regolamento di esercizio. Prendete quei dati riportati li
Avatar utente