Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Selettività MT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Selettività MT

Messaggioda Foto UtenteTom89 » 24 nov 2022, 19:28

Buongiorno, vorrei chiedere il vostro supporto per un caso che mi è stato presentato di recente e sul quale vorrei chiarirmi le idee.
Si tratta di un impianto utente connesso in MT con cabina propria e nuovo impianto di produzione da FV, sempre conneso in MT. Nella cabina di consegna è installato il DG con le relative protezioni(50/51, 50N/51N e 67N). Dalla cabina di consegna parte la linea MT (circa 80 mt) che alimenta il quadro MT nella cabina di trasformazione, su questo quadro MT sono installate: la cella di arrivo della linea(sezionatore), le due celle MT dei trasformatori e un'altra cella (sezionatore) alla quale verrà collegato l'impianto FV con la relativa cella MT dotatata di DDI e DDR; la rete MT del FV si estende per più di 500 m (due sottocampi con relative cabine MT/BT).
La mia perplessità è relativa alla selettività per eventuali guasti sulla rete MT del FV. Per discriminare un guasto sulla linea MT FV ,ed evitare l'apertura del DG a monte, è necessario dotare anche la DDI (o il DDR) di protezione 67N coordinata con la 67N del DG installato a monte? oppure sono sufficenti le protezioni impostate sul DDR (50/51, 50N/51N).
Spero di essermi spiegato in modo chiaro :D
Avatar utente
Foto UtenteTom89
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 22 giu 2021, 18:51

0
voti

[2] Re: Selettività MT

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 nov 2022, 0:26

Fare la selettività in MT su tre interruttori in serie ( DG, cella ftv, cella cabina ftv se ho capito bene la struttura di rete) con le protezioni classiche non si riesce a fare. La 67N per quello che chiedi c'è entra poco, almeno che le due cabine ftv che dici non siano in anello. Se fai uno schema forse si capisce meglio
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[3] Re: Selettività MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 nov 2022, 16:53

Non è chiarissima la rete che hai descritto , comunque lo strumento principe per la selettività tra protezioni di media è la cosiddetta selettività logica. In assenza di quella si può fare un livello di selettività cronometrica sui guasti a terra tra il 67N e la protezione 51N a valle in regime di neutro compensato (protezione a monte impostata a 0.38 secondi di ritardo e a valle a 0.1)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Selettività MT

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 nov 2022, 22:11

MASSIMO-G ha scritto:Non è chiarissima la rete che hai descritto , comunque lo strumento principe per la selettività tra protezioni di media è la cosiddetta selettività logica. In assenza di quella si può fare un livello di selettività cronometrica sui guasti a terra tra il 67N e la protezione 51N a valle in regime di neutro compensato (protezione a monte impostata a 0.38 secondi di ritardo e a valle a 0.1)

Si infatti, e la selettività logica non si fa con centraline " ordinarie ". Per quanto riguarda la cronometrica, visti i limiti imposti generalmente dalla 0-16, si riesce a fare solo su due interruttori, non si tre in serie come sembra.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[5] Re: Selettività MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 nov 2022, 9:08

La selettività cronometrica con i canonici 250ms di gradino tra un livello e l’altro si può fare solo su un livello essendo il tempo di ritardo da impostare sulla protezione di 380ms. Però qualsiasi protezione che implementa la 67N (quindi una protezione non propriamente basica) ha la possibilità di avere la selettività logica tramite i classici ingressi BLIN e BLOUT. Si tratta solo di scegliere per le protezioni a valle relè della stessa “famiglia” dotati di selettività logica anche se magari piu semplici e dotati solo di funzioni 50-51-51N (esempio Thytronic a monte NA60/30 -----a valle NA10 e non NA016)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti