Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione Uscite UPS

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione Uscite UPS

Messaggioda Foto Utentelagose » 22 feb 2023, 13:38

Le uscite di un UPS vanno protette da un magnetotermico differenziale, o basta solo a monte la protezione?

UPS da 3000Va o poco meno 1500 - 1000 - 2000

Grazie
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 22 feb 2023, 18:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto errore di battitura nel titolo
Avatar utente
Foto Utentelagose
35 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 58
Iscritto il: 23 ago 2022, 18:38

0
voti

[2] Re: Protezione Uscite UPS

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 feb 2023, 15:37

lagose ha scritto:Le uscite di un UPS vanno protette da un magnetotermico differenziale, o basta solo a monte la protezione?

UPS da 3000Va o poco meno 1500 - 1000 - 2000

Grazie


Detta così non significa nulla. Bisogna proteggere le utenza a valle dal cortocircuito, sovracorrenti e contatti indiretti, di conseguenza si trova la soluzione. Per esempio, per UPS a doppia conversione, è sufficiente la protezione MTD a monte che protegge anche i circuiti a valle in condizioni ordinarie, mentre quando l'UPS è in isola è un sistema IT che non necessita di controllo di isolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 256 ospiti