Capannone soggetto ai VVF. Viene installato un impianto FV con inverter esterni al compartimento; dentro il capannone entra solo la linea in c.a. Usando lo sgancio preesistente, l'inverter si spegne, ma non garantisce il sezionamento della linea in c.a. entrante. Secondo voi è sufficiente lo spegnimento ?
-
ma4verick55
0 1 3 - Messaggi: 6
- Iscritto il: 31 mag 2017, 14:55
0
voti
Se non erro è stato un argomento già trattato.. si diceva che basta la disalimentazione, non necessariamente il sezionamento.
Ciao
Ciao
0
voti
ma4verick55 ha scritto:Capannone soggetto ai VVF. Viene installato un impianto FV con inverter esterni al compartimento; dentro il capannone entra solo la linea in c.a. Usando lo sgancio preesistente, l'inverter si spegne, ma non garantisce il sezionamento della linea in c.a. entrante. Secondo voi è sufficiente lo spegnimento ?
Condizione richiesta e sufficiente è l'assenza di tensione all'interno del compartimento, l'inverter una volta che non ha più il riferimento della rete (sgancio generale), non eroga più nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
55,0k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16586
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti