Quadro generale domestico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao a tutti, stavo guardando il quadro elettrico di casa mia (un normale contratto da 3 kW), e mi chiedevo che senso abbia avere un interruttore differenziale "forza" da 25A con il magnetotermico generale che è un C16. Il primo è sovradimensionato, oppure il secondo è sottodimensionato? Vi allego la foto del quadro (il primo interruttore è del fotovoltaico che è stato aggiunto in un secondo momento).
0
voti
Il generale forza è un differenziale puro con corrente massima 25 A, a regola questa dovrebbe essere almeno pari alla somma delle correnti degli MT a valle, nel tuo caso il differenziale risulta comunque protetto dal MT "generale quadro", che è da 16 A. Inoltre penso si trovino con molta difficoltà differenziali puri con corrente massima inferiore a 25 A.
0
voti
nicsergio ha scritto:Il generale forza è un differenziale puro con corrente massima 25 A, a regola questa dovrebbe essere almeno pari alla somma delle correnti degli MT a valle, nel tuo caso il differenziale risulta comunque protetto dal MT "generale quadro", che è da 16 A. Inoltre penso si trovino con molta difficoltà differenziali puri con corrente massima inferiore a 25 A.
Grazie mille per la risposta

Secondo te i 16 A del generale quadro sono correttamente dimensionati per un impianto domestico da 3 kW, o sono po' risicati? Lo chiedo anche perché avendo aggiunto un impianto fotovoltaico (sempre da 3 kW) a volte mi capita di utilizzare temporaneamente più di 3 kW durante il giorno tra piastre a induzione e forno, approfittando di momenti "buoni" di auto-produzione. Vero è che non mi ricordo di distacchi del generale: al massimo mi è saltato qualche volta il contatore ENEL avendo esagerato con il consumo, ma questo solitamente la sera, quando il FV è completamente fermo.
0
voti
flip79 ha scritto: Secondo te i 16 A del generale quadro sono correttamente dimensionati per un impianto domestico da 3 kW, o sono po' risicati?
Chi può dirlo meglio di te?
flip79 ha scritto: non mi ricordo di distacchi del generale
Strano che intervenga prima il contatore del magnetotermico, probabilmente è un C-16 poco sensibile
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
flip79 ha scritto:
Secondo te i 16 A del generale quadro sono correttamente dimensionati per un impianto domestico da 3 kW, o sono po' risicati?
Non ci fosse il fotovoltaico 16 A sarebbero al limite, con il fotovoltaico io aumenterei.
Da verificare che l'interruttore Siemens non sia a valle del "generale quadro"
0
voti
Come dice
Goofy devi prima di tutto verificare se il fotovoltaico è connesso subito a monte o subito a valle del generale C16, perché nel secondo caso il differenziale da 25A non sarebbe opportunamente protetto.
In teoria dovrebbe essere connesso subito a monte (lato contatore), ma se riesci a consumare di più mentre il FV sta producendo è più facile che sia collegato subito a valle.
I 3 kW di FV sono riferiti ai pannelli o all'inverter ? Non hai accumulo (batterie), vero ?
In teoria dovrebbe essere connesso subito a monte (lato contatore), ma se riesci a consumare di più mentre il FV sta producendo è più facile che sia collegato subito a valle.
I 3 kW di FV sono riferiti ai pannelli o all'inverter ? Non hai accumulo (batterie), vero ?
0
voti
sisu70 ha scritto:Come diceGoofy devi prima di tutto verificare se il fotovoltaico è connesso subito a monte o subito a valle del generale C16, perché nel secondo caso il differenziale da 25A non sarebbe opportunamente protetto.
In teoria dovrebbe essere connesso subito a monte (lato contatore), ma se riesci a consumare di più mentre il FV sta producendo è più facile che sia collegato subito a valle.
I 3 kW di FV sono riferiti ai pannelli o all'inverter ? Non hai accumulo (batterie), vero ?
Non ho batterie; i 3 kW sono riferiti ai pannelli... l'inverter è un Samil Power SolarRiver che credo possa gestire potenze maggiori (devo verificare). Appena possibile apro il pannello e verifico se il Siemens è attaccato a monte o a valle :)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)