In quasi tutti i progetti dove è presente la distribuzione TN-S,
nell'impianto di terra mi trovo decine di picchetti sparsi su tutto l'edificio.
Non riesco a giustificare tale scelta progettuale ipotizzando una Utp 80V (caso più sfavorevole) ts >10s. Ipotizzando una resistività del terreno di 200 ohm/m
Avremo che RE = Utp/IE (IE = 0.7* IF) considerando la IF di 50 A (neutro compensato a 20kV) avremo che la RE da soddisfare sarà <1.6 ohm.
Questa la riusciamo ad ottenere mettendo la magliatura e i picchetti e l'anello attorno alla cabina.
Ovviamente poi andrà messo l'anello attorno all'edificio per mettere allo stesso potenziale l'edificio (dove andrò a collegarmi ai plinti di fondazione).
Impianto di terra TN-S
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
ciao,
non è una scelta progettuale, è un melius abundare quam deficere.
non è una scelta progettuale, è un melius abundare quam deficere.
0
voti
I dispersori hanno un costo relativamente irrisorio, quindi anche se ne mettono giù una decina inutilmente quanto spendono? 100/200 euro?
E possono solo migliorare le condizioni di sicurezza, dato che più è bassa la resistenza di terra meglio è.
Non vedo controindicazioni nell'abbondare...
E possono solo migliorare le condizioni di sicurezza, dato che più è bassa la resistenza di terra meglio è.
Non vedo controindicazioni nell'abbondare...
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
spigo98 ha scritto:ipotizzando una Utp 80V (caso più sfavorevole) ts >10s
Secondo me quello che hai indicato è il caso più favorevole, in questi casi però è sbagliato ipotizzare ma occorre richiedere i dati all'ente distributore della fornitura, potrebbe essere che il sistema sia a neutro isolato e devi avere un valore di resistenza di terra inferiore ai 1,6 ohm del neutro compensato per non eseguire le eventuali misurazioni di tensione di contatto ammissibile (anche se la 99-3 ti permette di avere valori superiori alla Utp).
-

arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 399
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
0
voti
Nn sono un progettista, ma per curiosità, a cosa serve installare corda di rame nuda e picchetti nell'edificio (sistema TN-S)? in caso di guasto a terra , la corrente di guasto scorre dal conduttore sotto tensione alla massa, e da lì attraverso il conduttore PE e il neutro fino al nodo di alimentazione, ritorna al centro stella del trasformatore. Oppure mi sbaglio ?
0
voti
Serve per garantire l'intervento delle protezioni lato MT, infatti per coordinare l'impianto serve sapere la taratura degli interruttori di media del distributore
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
guzz ha scritto:Serve per garantire l'intervento delle protezioni lato MT, infatti per coordinare l'impianto serve sapere la taratura degli interruttori di media del distributore
Ovviamente poi andrà messo l'anello attorno all'edificio per mettere allo stesso potenziale l'edificio (dove andrò a collegarmi ai plinti di fondazione).
Scusami, non capisco l'utilità dell'anello attorno all'edificio. Che serve per per il coordinamento delle tarature ok.
0
voti
arabofenice ha scritto:spigo98 ha scritto:ipotizzando una Utp 80V (caso più sfavorevole) ts >10s
Secondo me quello che hai indicato è il caso più favorevole, in questi casi però è sbagliato ipotizzare ma occorre richiedere i dati all'ente distributore della fornitura, potrebbe essere che il sistema sia a neutro isolato e devi avere un valore di resistenza di terra inferiore ai 1,6 ohm del neutro compensato per non eseguire le eventuali misurazioni di tensione di contatto ammissibile (anche se la 99-3 ti permette di avere valori superiori alla Utp).
Si scusa intendevo dal punto di vista dell'impianto di terra.
Nel caso la Utp sia 225V, avremo che 225V/50A = 4,5 ohm.
quindi dovremo stare sotto i 4.5 ohm
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)






