Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto di terra TN-S

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto Utentespigo98 » 3 set 2025, 11:24

In quasi tutti i progetti dove è presente la distribuzione TN-S,
nell'impianto di terra mi trovo decine di picchetti sparsi su tutto l'edificio.
Non riesco a giustificare tale scelta progettuale ipotizzando una Utp 80V (caso più sfavorevole) ts >10s. Ipotizzando una resistività del terreno di 200 ohm/m
Avremo che RE = Utp/IE (IE = 0.7* IF) considerando la IF di 50 A (neutro compensato a 20kV) avremo che la RE da soddisfare sarà <1.6 ohm.
Questa la riusciamo ad ottenere mettendo la magliatura e i picchetti e l'anello attorno alla cabina.
Ovviamente poi andrà messo l'anello attorno all'edificio per mettere allo stesso potenziale l'edificio (dove andrò a collegarmi ai plinti di fondazione).
Avatar utente
Foto Utentespigo98
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 31 mag 2024, 11:38

0
voti

[2] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto Utentelillo » 3 set 2025, 16:37

ciao,
non è una scelta progettuale, è un melius abundare quam deficere.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 set 2025, 17:40

I dispersori hanno un costo relativamente irrisorio, quindi anche se ne mettono giù una decina inutilmente quanto spendono? 100/200 euro?
E possono solo migliorare le condizioni di sicurezza, dato che più è bassa la resistenza di terra meglio è.

Non vedo controindicazioni nell'abbondare...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

1
voti

[4] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 set 2025, 18:19

...mettiamo 2 interruttori automatici in serie sulle varie linee...
...facciamo i pilastri 60x60 anche se bastano 30x30...
...ecc. ecc...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 3 set 2025, 19:49

spigo98 ha scritto:ipotizzando una Utp 80V (caso più sfavorevole) ts >10s


Secondo me quello che hai indicato è il caso più favorevole, in questi casi però è sbagliato ipotizzare ma occorre richiedere i dati all'ente distributore della fornitura, potrebbe essere che il sistema sia a neutro isolato e devi avere un valore di resistenza di terra inferiore ai 1,6 ohm del neutro compensato per non eseguire le eventuali misurazioni di tensione di contatto ammissibile (anche se la 99-3 ti permette di avere valori superiori alla Utp).
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[6] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 4 set 2025, 9:28

Nn sono un progettista, ma per curiosità, a cosa serve installare corda di rame nuda e picchetti nell'edificio (sistema TN-S)? in caso di guasto a terra , la corrente di guasto scorre dal conduttore sotto tensione alla massa, e da lì attraverso il conduttore PE e il neutro fino al nodo di alimentazione, ritorna al centro stella del trasformatore. Oppure mi sbaglio ?
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[7] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 set 2025, 10:21

Serve per garantire l'intervento delle protezioni lato MT, infatti per coordinare l'impianto serve sapere la taratura degli interruttori di media del distributore
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[8] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 4 set 2025, 10:34

Grazie, ci rifletto, sono un po' ignorante in materia.
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[9] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 4 set 2025, 11:22

guzz ha scritto:Serve per garantire l'intervento delle protezioni lato MT, infatti per coordinare l'impianto serve sapere la taratura degli interruttori di media del distributore

Ovviamente poi andrà messo l'anello attorno all'edificio per mettere allo stesso potenziale l'edificio (dove andrò a collegarmi ai plinti di fondazione).

Scusami, non capisco l'utilità dell'anello attorno all'edificio. Che serve per per il coordinamento delle tarature ok.
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[10] Re: Impianto di terra TN-S

Messaggioda Foto Utentespigo98 » 4 set 2025, 11:34

arabofenice ha scritto:
spigo98 ha scritto:ipotizzando una Utp 80V (caso più sfavorevole) ts >10s


Secondo me quello che hai indicato è il caso più favorevole, in questi casi però è sbagliato ipotizzare ma occorre richiedere i dati all'ente distributore della fornitura, potrebbe essere che il sistema sia a neutro isolato e devi avere un valore di resistenza di terra inferiore ai 1,6 ohm del neutro compensato per non eseguire le eventuali misurazioni di tensione di contatto ammissibile (anche se la 99-3 ti permette di avere valori superiori alla Utp).


Si scusa intendevo dal punto di vista dell'impianto di terra.
Nel caso la Utp sia 225V, avremo che 225V/50A = 4,5 ohm.
quindi dovremo stare sotto i 4.5 ohm
Avatar utente
Foto Utentespigo98
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 31 mag 2024, 11:38

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti