Sostituire temporizzatore con relè
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
42 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
No...pero adesso ho il tester....se mi fate una rapifa guida su cosa fare.......
0
voti
Direi di iniziare con una verifica in assenza di tensione, quindi aprire l'interruttore magnetotermico linea luce, e verificare che il dispositivo non si inserisca quando si preme il pulsante relativo.
Immaginando di non avere corrispondenza di colore fra il conduttore che parte dal pulsante e va verso il temporizzatore.
Con il tester in portata Ohm x 200 (o ancora meglio se c'è la funzione beep), portare un puntale (rosso) del tester su uno dei due contatti del pulsante, e l'altro (nero) aiutandosi con un cavetto se la distanza è notevole, una volta sul temrinale 1, poi 2, poi 3 fino a che non si trova la continuità (lo strumento segnerà 0 Ohm) vien da se che lo strumento dovrà stare sul lato dove si verifica,nel caso l'esito è negativo (non si è trovato il conduttore), si dovrà spostare il puntale (rosso)sull'altro terminale del pulsante e ripetere la misura sui terminali 1-2-3, sicuramente uno dei tre corrisponde al terminale del pulsante, e a questo punto si è certi del colore del conduttore che proviene dal pulsante.
(se si utilizza la funzione beep, viene meglio poiché non si dovrà osservare lo strumento ma semplicemente ascoltare s eil beep si riproduce o meno)
A queso punto trovati il conduttore del pulsante occorre verificare quale sia quello di fase o quello che va alla lampada.
Ipotizzando lo schema del topic 29 si potrebbe provare con un cercafase a trovare il conduttore di fase, alimentando il dispositivo, quindi richiudendo l'interruttore precedentemente aperto, e con il cercafase portarsi su ognuno dei terminali 1-2-3 e verifcare quando il cercafase segnali la presenza, in caso affermativo il conduttore rimanente sarà quello della lampada.
a questo punto il gioco è fatto, si conoscono le funzioni dei conduttori e si potrà installare il relè, al posto del temporizzatore.
Ci tengo a sottolineare che queste verifiche in PRESENZA DI TENSIONE implicano un RISCHIO ELETTRICO che ASSOLUTAMENTE NON VA SOTTOVALUTATO, pertanto devono essere adottate tutti gli accorgimenti dovuti,primo fra tutti SE NON CI SI SENTE SICURI E' MEGLIO LASCIAR PERDERE ED INTERPELLARE UN'ESPERTO !
Un'altra verifica, però un tantino scomoda, può essere quella di verificare la tensione di rete 230V dove sia presente (terminali 1-2-3) quando il temporizzatore è attivo, poiché quella tensione è quella che andrà ad alimentare la lampada , si individua così uno dei conduttori che va alla lampada e l'altro diretto (fase schema topic 29) al temporizzatore.
Immaginando di non avere corrispondenza di colore fra il conduttore che parte dal pulsante e va verso il temporizzatore.
Con il tester in portata Ohm x 200 (o ancora meglio se c'è la funzione beep), portare un puntale (rosso) del tester su uno dei due contatti del pulsante, e l'altro (nero) aiutandosi con un cavetto se la distanza è notevole, una volta sul temrinale 1, poi 2, poi 3 fino a che non si trova la continuità (lo strumento segnerà 0 Ohm) vien da se che lo strumento dovrà stare sul lato dove si verifica,nel caso l'esito è negativo (non si è trovato il conduttore), si dovrà spostare il puntale (rosso)sull'altro terminale del pulsante e ripetere la misura sui terminali 1-2-3, sicuramente uno dei tre corrisponde al terminale del pulsante, e a questo punto si è certi del colore del conduttore che proviene dal pulsante.
(se si utilizza la funzione beep, viene meglio poiché non si dovrà osservare lo strumento ma semplicemente ascoltare s eil beep si riproduce o meno)
A queso punto trovati il conduttore del pulsante occorre verificare quale sia quello di fase o quello che va alla lampada.
Ipotizzando lo schema del topic 29 si potrebbe provare con un cercafase a trovare il conduttore di fase, alimentando il dispositivo, quindi richiudendo l'interruttore precedentemente aperto, e con il cercafase portarsi su ognuno dei terminali 1-2-3 e verifcare quando il cercafase segnali la presenza, in caso affermativo il conduttore rimanente sarà quello della lampada.
a questo punto il gioco è fatto, si conoscono le funzioni dei conduttori e si potrà installare il relè, al posto del temporizzatore.
Ci tengo a sottolineare che queste verifiche in PRESENZA DI TENSIONE implicano un RISCHIO ELETTRICO che ASSOLUTAMENTE NON VA SOTTOVALUTATO, pertanto devono essere adottate tutti gli accorgimenti dovuti,primo fra tutti SE NON CI SI SENTE SICURI E' MEGLIO LASCIAR PERDERE ED INTERPELLARE UN'ESPERTO !
Un'altra verifica, però un tantino scomoda, può essere quella di verificare la tensione di rete 230V dove sia presente (terminali 1-2-3) quando il temporizzatore è attivo, poiché quella tensione è quella che andrà ad alimentare la lampada , si individua così uno dei conduttori che va alla lampada e l'altro diretto (fase schema topic 29) al temporizzatore.
42 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)