[1] Siglatura cavo elettrico FG7(O)R

Messaggioda Foto Utentechief » 29 nov 2011, 12:46

Salve a tutti.

Mi sono imbattuto spesso nel tipo di cavo in oggetto, però, non sono mai riuscito a capire la funzione della "parentesi tonda" presente nella siglatura.

F - corda flessibile rotonda
G7 - Isolante in gomma etilenpropilenica (qualità G7)
(O) - ???? e poi, è uno zero oppure la lettera O? La "O" sta per "anime riunite, cavo rotondo", ma fra parentesi???
R - Guaina in PVC

(manuale elettrotecnica ed automazione - tab. X.4.12 pag. X-45)

Qualcuno fra voi riesce a dare una spiegazione?

Grazie in anticipo. O_/
Avatar utente
Foto Utentechief
0 1 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 15 mar 2011, 18:45
Località: savona

2
voti

[2] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 nov 2011, 13:15

perché può essere unipolare: FG7R, oppure multipolare: FG7OR
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 29 nov 2011, 13:28

Guardando una certificazione della Generalcavi la O è senza parentesi e sembrerebbe significare "cavo a forma rotonda"
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[4] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R

Messaggioda Foto Utentemir » 29 nov 2011, 13:36

sono dello stesso parere di Foto Utentemarco61 interpretando la tabella di abbreviazione cavi della imcavi la lettra "O" indica un cavo rotondo
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[5] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R

Messaggioda Foto Utentechief » 29 nov 2011, 14:00

Leggendo Mike ho verificato sul catalogo Prysmian

Pag. 50 FG7(O)M1 ci sono le caratteristiche dei cavi 1,2,3,4,5 P

Pag. 54 FG7OH2M1 ci sono le caratteristiche dei cavi 2,3,4,5 P. La "O" non è fra parentesi e manca l'unipolare!!!

Vi posso garantire che ho passato come il riso parecchi libri e manuali senza riuscire a trovare qualcosa che spiegasse il significato della (O).

Possiamo prendere per buona l'affermazione di Mike?

Magari sulle Norme CEI c'è specificato qualcosa a riguardo...... (guarda la tabella qui)

Grazie infinite per le pronte risposte =D> O_/
Avatar utente
Foto Utentechief
0 1 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 15 mar 2011, 18:45
Località: savona

1
voti

[6] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 nov 2011, 14:47

La corretta spiegazione è quella data, efficacemente e sinteticamente, da Mike.

Deriva dalla Norma CEI-UNEL 35011-2000 (classificazione dei cavi secondo il sistema italiano) ove si specifica:

"Simboli relativi alla composizione ed alla forma dei cavi
- Nessun simbolo: cavi unipolari.
O Anime, eventualmente con un proprio rivestimento, riunite con o senza riempitivi per formare un cavo praticamente rotondo.
... Il simbolo "O" (da leggere e scrivere come vocale maiuscola, non come zero) si usa esclusivamente per designare cavi multipolari di forma esterna praticamente rotonda.
"
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[7] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R

Messaggioda Foto UtenteLuky » 29 nov 2011, 21:10

Anche sul catalogo alpicavi l'FG7(O)R parte da 1 fino a 5 conduttori; altri produttori invece riportano solo senza parentesi e descrive quello detto da Foto UtenteMike O_/
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

0
voti

[8] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R

Messaggioda Foto Utentechief » 30 nov 2011, 14:00

Grazie ad entrambi.
Purtroppo lavoro in un'azienda che deve fare una valanga di lavori elettrici al suo interno, ma l'accesso alle norme non esiste.....o quasi. A disposizione solo la Guida CEI 64-8 (in un ambiente industriale non è l'ideale) e CEI 82-25 per il fotovoltaico. :?

O_/
Avatar utente
Foto Utentechief
0 1 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 15 mar 2011, 18:45
Località: savona

2
voti

[9] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R

Messaggioda Foto Utentesebago » 30 nov 2011, 20:11

chief ha scritto:Guida CEI 64-8 (in un ambiente industriale non è l'ideale)

La CEI 64-8 è una norma (anzi LA norma) per impianti fino a 1000 V. Ad eccezione degli impianti con pericolo di esplosione (che sono normati dal CT 31 e accessori) e della parte relativa alle cabine MT/BT, non mi sembra pochino. Assieme ad altre pubblicazioni di letteratura tecnica (manuali, guide blu et similia) non mi sembra una spesa eccessiva, specie per
chief ha scritto:un'azienda che deve fare una valanga di lavori elettrici al suo interno

Fossi in te insisterei per avere la documentazione necessaria: conviene a te (ovviamente) e anche all'azienda.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[10] Re: Siglatura cavo elettrico FG7(O)R

Messaggioda Foto Utentechief » 1 dic 2011, 10:06

sebago ha scritto: Ad eccezione degli impianti con pericolo di esplosione (che sono normati dal CT 31 e accessori) e della parte relativa alle cabine MT/BT, non mi sembra pochino.


Metà stabilimento è a pericolo di esplosione.......
Abbiamo un punto di consegna AT e una rete interna di utenza con cabine MT/BT 3kV-400V.....

sebago ha scritto:Assieme ad altre pubblicazioni di letteratura tecnica (manuali, guide blu et similia) non mi sembra una spesa eccessiva, specie per
chief ha scritto:un'azienda che deve fare una valanga di lavori elettrici al suo interno

Fossi in te insisterei per avere la documentazione necessaria: conviene a te (ovviamente) e anche all'azienda.
Saluti


Quando si temporeggia e si chiede lo sconto per un lavoretto da 400€..... :oops:
figuriamoci fare un'abbonamento al CeiWebStore. :shock:
(per inciso, la 64-8 e l'82-25 hanno provenienza da una ditta "esterna" satellite di quella dove lavoro io. Aziende diverse, stessa proprietà.) :?
La storia completa potrei anche raccontarla ma questo non è certo il luogo adatto.
O_/