0
voti

[11] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato

Messaggioda Foto Utentelillo » 15 gen 2012, 14:40

Anche se non hai ancora specificato cosa tu voglia conoscere il discorso di Foto UtenteRenzoDF in [6], è il procedimento da utilizzare.
Ammettiamo che tu voglia i fasori di corrente nella stella:
con riferimento al tuo schema otteniamo:
I_1=\frac {E_1}{Z_S}=11e^{-j0,64}\; A
quel -0,64 sono radianti, che corrispondono a -36,9°.
trovata questa, trovo inutile continuare a calcolare le altre due perché la simmetria delle tensioni, e l'equilibrio del carico, porta a una simmetria di correnti, lascio a te questa considerazione.
Stesso discorso per il carico a triangolo, dove per comodità parto da V32 che sarà disposta sull'asse immaginario (attento alla fase :!: ):
I_{32}=\frac {V_{32}}{Z_T}=26,5e^{-j2,5}\; A
e anche qui puoi fare lo stesso discorso di prima...
ora a mangiare...
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[12] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato

Messaggioda Foto Utentelillo » 15 gen 2012, 16:07

lillo ha scritto:I_{32}=\frac {V_{32}}{Z_T}=26,5e^{-j2,5}\; A

penso di aver scritto una cavolata:
considera la V23 che con E1 sull'asse reale risulta disposta in questo modo:

I_{23}=\frac {V_{23}}{Z_T}=26,5e^{-j2,5}\; A
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[13] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato

Messaggioda Foto Utenteatta11 » 15 gen 2012, 20:20

ragazzi si sono sfasati tra loro di 120 gradi e sono equilibrati
Avatar utente
Foto Utenteatta11
-6 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 3 gen 2012, 21:45

0
voti

[14] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato

Messaggioda Foto UtenteMyShow » 15 gen 2012, 20:23

Mi pare che tu abbia tutti gli elementi per calcolare tensioni e correnti sia nella stella che nel triangolo no?
Avatar utente
Foto UtenteMyShow
33 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 25 gen 2011, 12:29

-1
voti

[15] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato

Messaggioda Foto Utenteatta11 » 15 gen 2012, 21:03

Si nella stella lo riesco a calcolare perche è abbastanza facile considerando E l'asse reale ed il carico equilibrato ma nel triangolo mi confondo parecchio mi aiutate?
Avatar utente
Foto Utenteatta11
-6 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 3 gen 2012, 21:45

2
voti

[16] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 15 gen 2012, 21:09

Nei post precedenti ti è stato già detto tutto! Ti consiglio di rileggerli con attenzione e, al limite, indicare con precisione quale passaggio non ti è chiaro... O_/
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[17] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato

Messaggioda Foto Utenteatta11 » 15 gen 2012, 21:53

Edit RDF: Non quotare tutto!

Ragazzi vi ringrazio sempre per quello che fate penso di aver capito tutto in poche parole l'unica cosa che forse non ho capito io la V per trovarmi la stella uso 220 V dividendo per radical3 invece per quella del triangolo uso 380 Vc perche nel triangolo abbiamo la stessa tensione di linea e di fase ma diverse correnti giusto?
Avatar utente
Foto Utenteatta11
-6 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 3 gen 2012, 21:45

0
voti

[18] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato

Messaggioda Foto UtenteMyShow » 16 gen 2012, 10:30

atta11 ha scritto:Edit RDF: Non quotare tutto!

non ho capito io la V per trovarmi la stella uso 220 V dividendo per radical3 invece per quella del triangolo uso 380 Vc perche nel triangolo abbiamo la stessa tensione di linea e di fase ma diverse correnti giusto?


:-? AMMESSO che 380 V sia la tensione STELLATA (ad esempio E_{1}) per la stella usi E_1=380 V per il triangolo devi calcolare la concatenata.


quindi se la tua E_1 è quella che io in [5] ho chiamato V_1 ed è E_1= 380 V allora E_2=(-190+j329,1)V e E_3=(-190-j329,1)V che sono le tue TENSIONI STELLATE.
Per il triangolo hai bisogno delle TENSIONI CONCATENATE che non sono altro che la differenza tra i fasori delle tensioni stellate avrò quindi che V_{21}=E_2 - E_1 =(-190+j329,1)-380=-570+j329,1 ecc...
Vista in un altro modo


Io avrei fatto così aspetta comunque la risposta di uno più esperto!
Avatar utente
Foto UtenteMyShow
33 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 25 gen 2011, 12:29

1
voti

[19] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato

Messaggioda Foto Utentelillo » 16 gen 2012, 10:41

la tua ultima domanda non è molto chiara (qualche virgola ogni tanto non fa male).
Il sistema che ci hai postato presenta una tensione concatenata di 380 V (tensione fase-fase).
La tensione di linea è 220 V (tensione fase-neutro), ricavata come hai detto, dividendo per \sqrt {3} la concatenata.
La corrente che circola dipende a quale delle due abbiamo sottoposto il carico.
Se il carico è collegato a stella a ogni impedenza è applicata una d.d.p. di 220 V.
Quando il carico è a triangolo, la tensione che insiste su ogni impedenza è invece di 380 V.
Ora, delle sole ampiezze non ce ne facciamo nulla, infatti siamo in regime sinusoidale e quindi ogni grandezza di questa circuito sarà caratterizzata anche da una fase.
Nel post dove correggevo il mio errore ho disegnato un mezzo diagramma fasoriale:

Da qui ad occhio puoi renderti conto delle fasi di ogni singola tensione del sistema.
@Foto UtenteMyShow penso tu abbia fatto il mio stesso errore iniziale, dove avevo considerato inverso il ciclo delle fasi. Inoltre l'ampiezza della tensione di linea non è 380 V, ma 220 V.
Resta comunque giusto il ragionamento di trovare le tensioni concatenate come differenza delle tensioni di linea.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[20] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato

Messaggioda Foto UtenteMyShow » 16 gen 2012, 10:59

lillo ha scritto:Inoltre l'ampiezza della tensione di linea non è 380 V, ma 220 V.


Secondo quello che ha scritto Foto Utenteatta11 non si capiva bene (sembrava che la tensione di linea fosse 380 V) poi è abbastanza ovvio che non sia così: non ho mai visto in vita mia prendere la tensione di linea 380 V tanto è vero che all'inizio del post ho scritto:
MyShow ha scritto: :-? AMMESSO che 380 V sia la tensione STELLATA


lillo ha scritto:Penso tu abbia fatto il mio stesso errore iniziale, dove avevo considerato inverso il ciclo delle fasi.


Si è vero! ho usato una sequenza inversa sorry ;-)
Avatar utente
Foto UtenteMyShow
33 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 25 gen 2011, 12:29

PrecedenteProssimo

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea